喷淋系统中水流指示器的设置
pengjianliang@co163
2007年09月28日 16:47:27
只看楼主

在喷规中6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。是不是一层有多个防火分区也得分别设置多个水流指示器和多根立管呢例如一个通廊式的商住楼走廊(较长100米长)用防火门分成两个防火分区,走廊设置喷淋时是否两个防火分区单独设置喷淋啊(即是不是要每层设置两根喷淋立管和两套水流指示器)还是做一套就可以了

在喷规中6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
是不是一层有多个防火分区也得分别设置多个水流指示器和多根立管呢
例如一个通廊式的商住楼走廊(较长100米长)用防火门分成两个防火分区,走廊设置喷淋时是否两个防火分区单独设置喷淋啊(即是不是要每层设置两根喷淋立管和两套水流指示器)还是做一套就可以了
免费打赏
gzh107
2007年09月28日 17:09:34
2楼
两个防火分区肯定是要两个水流指示器了。
回复
owens
2007年09月28日 18:12:34
3楼
二个防火分区肯定要设2个水流指示器。至于是否设2条立管,你要做比较,是设一根立管接出2个水流指示器还是二根立管各设一个水流指示器哪个经济。
回复
eqingdigushi
2007年09月28日 22:34:56
4楼

喷规11. 0. 5“消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。”
水流指示器的功能,是及时报告发生火灾的部位。一旦发生火灾,启动一个喷头之后,系统将信号传至消控中心,显示火灾位置启动消防泵,所以不同的防火分区当然要用不同的水流指示器和信号阀。
回复
sheshui
2007年09月29日 06:37:21
5楼
一旦发生火灾,启动一个喷头之后,系统将信号传至消控中心,显示火灾位置启动消防泵,所以不同的防火分区当然要用不同的水流指示器和信号阀。
回复
xiuyuelange
2007年09月29日 09:45:35
6楼
大家说的有道理,关键是得弄清楚设置水流指示器的作用,我觉得水流指示器主要是为了让消防控制室知道哪个地方着火了
回复
lun.1984
2007年09月29日 10:38:47
7楼


水流指示器和信号阀应该设置两个,至于立管就不需要设置两根了吧!
回复
swgy_4251
2007年09月29日 15:19:31
8楼
楼主在设立管时,为何不设在防火分隔处呢?再从该层处左右引出水平干管..
这样即达到每个楼层中每个防火分区都设有水流指示器和信号闸阀,而且又不必设两根立管了,从而节约了许多管材.
回复
zhaodi-1005
2007年09月29日 18:50:14
9楼
按防火分区设置水流指示器,至于立管,看你的实际情况,可以从一根上扯,也可以设两根
回复
sklsw
2007年09月29日 20:51:23
10楼
如果喷头数量不超过 报警阀组你可以用一个 但是水流指示器你还是要用两个 因为火灾发生初期是通过水流指示器报警的
回复
lp_0111
2007年09月30日 09:42:29
11楼
每个防火分区都要有自己独立的水流指示器和信号阀,,规范上都明确要求了
回复