一直认为由于尾气原因,地下车库要使用温感,实际出图也是如此,审图的也没问题。但最近看新火规2013版。里面的5.2.2中车库是使用烟感的,不知大家如何看这个问题?
一直认为由于尾气原因,地下车库要使用温感,实际出图也是如此,审图的也没问题。
但最近看新火规2013版。里面的5.2.2中车库是使用烟感的,不知大家如何看这个问题?
2楼
地库使用烟感不会因汽车尾气而误报吧,这种现象现实中发生很小,俺认为使用地库使用烟感没有问题。
回复
4楼
以前是有争论,我作图都是用的感烟,曾有审图的提出问题,我回复说车库有通风,根据车库、修车库、停车场设计防火规范条文说明,可以用。
感温探测器保护面积小,对大型车库,要画的密密麻麻,实在不舒服。
现在好了,新规范明确了,就像楼上说的,按新规范执行即可。
回复
5楼
一般是用烟感!
回复
6楼
呵呵,原来大家一直用烟感啊!我们这边可是一直是温感的(珠三角)。不知大家能报个地点不?
回复
7楼
这个问题我也有疑惑。我不是做设计的。单位自己安装使用,我判断现在车尾气如果合格的话是很少有烟雾的,所以单位的车库也安装烟感。还未完工,具体情况的从实验得出。
回复
8楼
我上海的 一般都温感
回复
9楼
我们这一直用温感的。
回复
10楼
安装过的,一般是烟感,浓度不够一般不动作的
回复
11楼
那就按照新规范执行就行了.
回复
12楼
我画图一直都是感温哦,新规范明确了用感烟的吗?赶紧看看!
回复