侧向刚度不规则的问题
yuanwei103
yuanwei103 Lv.12
2014年04月01日 12:14:37
只看楼主

Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= 5.4386(m) Ystif= 9.5690(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 6.4234(m) Ymass= 8.9524(m) Gmass(活荷折减)= 534.9271( 486.1312)(t) Eex = 0.0673 Eey = 0.0421 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000

Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 5.4386(m) Ystif= 9.5690(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 6.4234(m) Ymass= 8.9524(m) Gmass(活荷折减)= 534.9271( 486.1312)(t)
Eex = 0.0673 Eey = 0.0421
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 0.4702 Raty1= 0.6306
薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 1.9394E+06(kN/m) RJY1 = 1.9394E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.3445E+05(kN/m) RJY3 = 1.8245E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

红色的字有问题吗?侧向刚度相差较大


免费打赏
fanlijing8
2014年04月01日 14:41:31
2楼
楼主是用SATWE做的分析吗
回复
yuanwei103
2014年04月01日 14:56:55
3楼
fanlijing8 发表于 2014-4-1 14:41 楼主是用SATWE做的分析吗恩,对的。带坡屋面的结构,可能跟坡屋面有关
回复
zww201111
2015年06月10日 09:39:25
4楼
我现在也遇到了和楼主一样的问题,由于屋面造型,我做了很多梁上柱,可能和这个有关,导致我顶层的XY方向侧向刚度比很小,不知道怎么调
回复
雨天112211
2015年06月11日 09:59:02
5楼
zww201111 发表于 2015-6-10 09:39 我现在也遇到了和楼主一样的问题,由于屋面造型,我做了很多梁上柱,可能和这个有关,导致我顶层的XY方向侧 …造型层可以不控制
回复
雨天112211
2015年06月11日 10:00:11
6楼
你的刚度比差太多了,还不到50%
回复

相关推荐

APP内打开