这个消防泵房的出水管线该怎么处理啊?请教各位砖家
shanying190
2014年03月28日 13:06:13
只看楼主

本帖最后由 shanying190 于 2014-3-28 13:14 编辑 本人设计的消防泵房,泵扬程1.4MPa,泵出口设置了橡胶软接头防止泵震动时噪声,可是当启动泵时,由于软连接有活动性,软连接瞬间膨大,出口横干管有受力向前偏移,时间长了肯定会破坏法兰密封性,原来做的钢支撑,监理说要取消,影响软接头活动,现在就让设计人-我来解决这个问题,怎么解决啊!审核人说泵出口软连接可以取消掉,采用硬连接并在横干管下做水泥固定支撑,独立泵房有点噪声是可以接受的,不知道行不行呢?

本帖最后由 shanying190 于 2014-3-28 13:14 编辑

本人设计的消防泵房,泵扬程1.4MPa,泵出口设置了橡胶软接头防止泵震动时噪声,可是当启动泵时,由于软连接有活动性,软连接瞬间膨大,出口横干管有受力向前偏移,时间长了肯定会破坏法兰密封性,原来做的钢支撑,监理说要取消,影响软接头活动,现在就让设计人-我来解决这个问题,怎么解决啊!审核人说泵出口软连接可以取消掉,采用硬连接并在横干管下做水泥固定支撑,独立泵房有点噪声是可以接受的,不知道行不行呢?