本帖最后由 shanying190 于 2014-3-28 13:14 编辑 本人设计的消防泵房,泵扬程1.4MPa,泵出口设置了橡胶软接头防止泵震动时噪声,可是当启动泵时,由于软连接有活动性,软连接瞬间膨大,出口横干管有受力向前偏移,时间长了肯定会破坏法兰密封性,原来做的钢支撑,监理说要取消,影响软接头活动,现在就让设计人-我来解决这个问题,怎么解决啊!审核人说泵出口软连接可以取消掉,采用硬连接并在横干管下做水泥固定支撑,独立泵房有点噪声是可以接受的,不知道行不行呢?
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-28 13:14 编辑
本人设计的消防泵房,泵扬程1.4MPa,泵出口设置了橡胶软接头防止泵震动时噪声,可是当启动泵时,由于软连接有活动性,软连接瞬间膨大,出口横干管有受力向前偏移,时间长了肯定会破坏法兰密封性,原来做的钢支撑,监理说要取消,影响软接头活动,现在就让设计人-我来解决这个问题,怎么解决啊!审核人说泵出口软连接可以取消掉,采用硬连接并在横干管下做水泥固定支撑,独立泵房有点噪声是可以接受的,不知道行不行呢?
2楼
停泵后,把木棍换成钢管DN80的顶在那里就行了,是有盲板力的---是应该作钢支撑固定支座的
回复
3楼
监理的职责是监督施工单位按规范按设计图纸进行施工,他们应该没有权力对设计方指手划脚吧。
泵出水口的软接头的主要功能是隔震降噪,而不是抵消介质内压力对管道系统的作用力,所以,我个人认为,你原先考虑的刚支撑是合理的,应该坚持。监理如果硬要求你改,你就得要求他们拿出相关规范条文作为依据。
回复
4楼
顺便说一句,从照片来看,这个活儿做得还是相当规矩的,比我所见过的大多数项目要做得好,赞一个!
回复
5楼
出水环网用角钢支架固定,再把所有出水管的左右找可靠性好的墙壁给整体连接固定一次。希望能帮助到你
回复
6楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-29 18:14 监理的职责是监督施工单位按规范按设计图纸进行施工,他们应该没有权力对设计方指手划脚吧。泵出水口的软 …同意楼上观点
回复
7楼
zrx316 发表于 2014-3-29 11:44 停泵后,把木棍换成钢管DN80的顶在那里就行了,是有盲板力的—是应该作钢支撑固定支座的有一点,会影响通行的
回复
8楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-29 18:15 顺便说一句,从照片来看,这个活儿做得还是相当规矩的,比我所见过的大多数项目要做得好,赞一个!谢谢,第一次做泵房,很认真,生怕哪里不符合要求。
回复
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-3-29 18:14 监理的职责是监督施工单位按规范按设计图纸进行施工,他们应该没有权力对设计方指手划脚吧。泵出水口的软 …谢谢您专业的回复。那就我说的把软连接换成刚性连接,您觉得可以吗?我见过我们办公楼地下室的消防泵房,泵进出口都是刚性连接,我觉得换成刚性连接,应该管线就不会前移了吧?
回复
10楼
iloveyou889 发表于 2014-3-29 19:49 出水环网用角钢支架固定,再把所有出水管的左右找可靠性好的墙壁给整体连接固定一次。希望能帮助到你会影响通行的吧!
回复
11楼
假如是生活水泵,换成硬连接,时间长了会有什么情况
回复