小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
12楼
siue_buchx 发表于 2014-3-18 15:37 全国技术措施第13页,有对消防负荷的列举,包括“消防电梯及其排水泵”。谢谢了,这下和审图的人可以交流沟通
回复
13楼
这图审人员是不是有毛病?!
回复
14楼
呵呵,这个以前还有争论,08民规出来后已很明确了。
民规3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
1 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
审图的不会连这都不知道吧?
回复
15楼
应该是消防负荷。
回复
16楼
消防负荷:lol
回复
17楼
视排污泵安装地点而定,如在车库或其它不重要的地方,可视为非消防负荷。如在地下消防泵房或电梯基坑附近,可视为消防负荷。
回复
18楼
lznybzw 发表于 2014-3-19 11:50 呵呵,这个以前还有争论,08民规出来后已很明确了。民规3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下 …:victory:顶一个~~~
回复
19楼
消防电梯集水井的潜水泵属消防负荷应该是没有异议了。但这负荷要双电源未端切换吗?规范要求的是消防水泵和消防电梯要。这个潜水泵和两者都沾边但又不全属这两者。该如何操作好?
回复
20楼
lznybzw 发表于 2014-3-19 11:50 呵呵,这个以前还有争论,08民规出来后已很明确了。民规3.2.3 民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下 …哎,平时看规范不仔细,被那个审图的提了,既然找不到依据反驳他。那个审图的是个老头,经常提一些让人蛋疼的问题
回复
21楼
fitman 发表于 2014-3-19 18:20 消防电梯集水井的潜水泵属消防负荷应该是没有异议了。但这负荷要双电源未端切换吗?规范要求的是消防水泵和 …既然是消防设备,那应该需要末端切换吧。
回复