小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
2楼
应该是消防负荷啊,因为它在消防的时候是工作的啊
回复
3楼
但是图审办得人说这个不是消防负荷,要与消防负荷分开配电,郁闷。
回复
4楼
规范没明确。一般都当作消防负荷配电。
沟通不了就按审图的做也没什么问题。
回复
5楼
一直按消防做 没碰到过意见
回复
6楼
我也觉得是消防负荷,搞不懂他们
回复
7楼
iamcmh 发表于 2014-3-18 08:38 规范没明确。一般都当作消防负荷配电。沟通不了就按审图的做也没什么问题。修改倒是没什么,我就是想弄懂这个问题,有没有什么规范依据之类的。既然规范没有明确,按照他说的改就是了。
回复
8楼
每个省份可能不一样,我们这里按照消防负荷配电
回复
9楼
按工作性质来看因该是消防负荷,平时不工作!
回复
10楼
全国技术措施第13页,有对消防负荷的列举,包括“消防电梯及其排水泵”。
回复
11楼
我也觉得是消防负荷,搞不懂他们
回复