小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
22楼
chu_120703 发表于 2014-3-19 23:13 既然是消防设备,那应该需要末端切换吧。这个不一定吧?民规、高规、建规都是 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。虽然一个等字让人无限解读,但高规的说明中也强调是上述设备。倒是车库规范中统一为所有消防用电设备。至于其他专业规范有否类似规定,就没有详细研究了。
回复
23楼
这个还真不知道:):):):):)
回复
24楼
lsc19590714 发表于 2014-3-19 17:24 视排污泵安装地点而定,如在车库或其它不重要的地方,可视为非消防负荷。如在地下消防泵房或电梯基坑附近, …你这个有规范吗?我觉得无论地下室什么地方的排水泵都属于防灾,你觉得呢
回复
25楼
谢谢楼主分享
回复
26楼
我们这边是按消防负荷做的
回复
27楼
从现场实际情况考虑重要程度还是有区别的。
回复
28楼
真理越辩越清晰
回复
29楼
消防电梯集水坑的排污泵属于消防负荷,详见“住宅建筑电气设计规范”条文说明3.2.1第1条
回复
30楼
siue_buchx 发表于 2014-3-18 15:37 全国技术措施第13页,有对消防负荷的列举,包括“消防电梯及其排水泵”。就喜欢你这种的 直接上规范 谢谢了 :lol
回复
31楼
是消防负荷
回复