消防电梯集水坑的排污泵是消防负荷还是非消防负荷?
储大少
储大少 Lv.12
2014年03月17日 18:29:39
只看楼主

小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。

小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
免费打赏
fitman
2014年03月20日 09:15:03
22楼
chu_120703 发表于 2014-3-19 23:13 既然是消防设备,那应该需要末端切换吧。这个不一定吧?民规、高规、建规都是 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。虽然一个等字让人无限解读,但高规的说明中也强调是上述设备。倒是车库规范中统一为所有消防用电设备。至于其他专业规范有否类似规定,就没有详细研究了。
回复
wangyuhua917
2014年03月20日 09:53:13
23楼
这个还真不知道:):):):):)
回复
lht0629
2014年03月20日 10:15:44
24楼
lsc19590714 发表于 2014-3-19 17:24 视排污泵安装地点而定,如在车库或其它不重要的地方,可视为非消防负荷。如在地下消防泵房或电梯基坑附近, …你这个有规范吗?我觉得无论地下室什么地方的排水泵都属于防灾,你觉得呢
回复
youmeyer
2014年03月20日 13:27:41
25楼
谢谢楼主分享
回复
hnukw
2014年03月20日 15:12:57
26楼
我们这边是按消防负荷做的
回复
lsc19590714
2014年03月21日 17:12:59
27楼
从现场实际情况考虑重要程度还是有区别的。
回复
wm6318
2014年09月18日 13:15:35
28楼
真理越辩越清晰
回复
languang8511
2016年03月04日 14:04:08
29楼
消防电梯集水坑的排污泵属于消防负荷,详见“住宅建筑电气设计规范”条文说明3.2.1第1条
回复
beverone
2016年10月09日 09:30:09
30楼
siue_buchx 发表于 2014-3-18 15:37 全国技术措施第13页,有对消防负荷的列举,包括“消防电梯及其排水泵”。就喜欢你这种的 直接上规范 谢谢了 :lol