室外消防管网是否可以架空敷设?
liuwei8001
liuwei8001 Lv.8
2004年11月25日 09:30:59
只看楼主

现有厂区改造,是否可以不破坏道路架空敷设呢?消火栓应该如何设置,是否是局部立管下来?

现有厂区改造,是否可以不破坏道路架空敷设呢?消火栓应该如何设置,是否是局部立管下来?
songcloud
2004年11月27日 17:23:42
2楼
我见过喷淋管道架空设置的,想来消火栓管道也可以
回复
szn
2004年11月27日 17:36:45
3楼
可以架空,但要考虑采取防冻或防结露措施。
回复
wwddd
2004年11月27日 18:16:35
4楼
如果要跨越道路的话,管道支架不好做。100的管子支架间距好像要求6米。
回复
liuwei8001
2004年11月28日 13:44:00
5楼
谢谢大家,消防管道DN200,穿越道路或消防通道处打算架高或埋地,现在地处天津,考虑防冻问题,外壁用岩棉保温,40mm,外包镀锌铁皮,这样可以吧?消火栓处下只管连接。
回复
wwddd
2004年11月28日 22:20:05
6楼
外露管道只考虑保温是不够的,尤其是消防管道管道内的水长期不流动,极有可能冻住,建议采用电伴热带。
回复
wwddd
2004年11月29日 18:35:55
7楼
回复
abcd121
2004年11月29日 22:05:58
8楼
同意六楼建议
回复
tcwhx
2004年11月29日 23:35:33
9楼


同意六楼建议
回复
liuwei8001
2004年11月30日 09:21:48
10楼
谢谢六楼的!
回复