一般都是排到屋顶排放,那么如果从首层的风井开百叶排风不知道可不可以?如果可以的话,不是会污染空气吗?
一般都是排到屋顶排放,那么如果从首层的风井开百叶排风不知道可不可以?如果可以的话,不是会污染空气吗?
2楼
可以的啊,反正怎么排都是排到室外,所以风井距地面有个高度要求
回复
3楼
排出地面就可以了!!!
回复
4楼
可从首层排出地面,但要注意几个问题:
1、烟气排出口的布置位置应根据建筑物所处环境条件(如风向、风速、周围建筑物以及道路等情况)综合考虑确定,不应将排出的烟气直接通向其他火灾危险性较大的建筑物上,也不应设置在可能妨碍人员避难和灭火活动的部位。
2、机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。
3、排烟口设在距室外地面2m以上的高度。
回复