现有一个地下车库工程,车库顶板上有1.5m厚覆土。。甲方要试算两种柱距,用来做为比较钢筋含量。一种柱距是8.1x8.4的大柱距,另一个是8.1x5.5(中间有6.6m)柱距。现在不确定顶板板厚要怎么取,我觉得按照《地下工程防水技术规范》最小要250mm。你们觉得呢???
现有一个地下车库工程,车库顶板上有1.5m厚覆土。。甲方要试算两种柱距,用来做为比较钢筋含量。一种柱距是8.1x8.4的大柱距,另一个是8.1x5.5(中间有6.6m)柱距。现在不确定顶板板厚要怎么取,我觉得按照《地下工程防水技术规范》最小要250mm。你们觉得呢???
22楼
有些大把。。
回复
23楼
谢谢楼主的无私分享 希望大家共同进步
回复
24楼
做人防的表示没什么感觉
回复
25楼
有1.5米覆土 那就去250厚 按防水规范 图审会提的!!!
回复
26楼
最大做200也就够了,除非做无梁楼盖。
回复
27楼
请问有必要按《地下工程防水技术规范》取250mm吗?以前也碰到审图公司提过这个问题,个人认为地下水位较深的时候应该不用取那么厚,车库顶板可能会接触水,但都是降雨渗入土中的水,没有水压力,而且一般情况下建筑都会有防水措施,结构中混凝土也有抗渗要求!谬误之处请大家踊跃指正
回复
28楼
图审问题:(2)-1.200、-2.100标高人防顶板上部应为覆土,板厚应按防水构件改为250,并加大配筋。
回复:(2)《地下工程防水技术规范》4.1.7条文解释部分第1条,防水混凝土衬砌最小厚度定为250是为了使混凝土内部阻力大于外部水压力,抵抗地下水的渗透。同时,参考其他国标图集如《矩形钢筋混凝土蓄水池》,顶板有覆土且在地下水以上,厚度为180mm。
本工程人防顶板在地下水位以上,且采用结构找坡,无滞留水,顶板无水压力,所以厚度可适当减少,厚度取200mm,且满足防水混凝土裂缝宽度的规定,即小于0.2mm。
回复
29楼
一般就是250,我做都是按照防水规范走,基本都是要做防水的。
回复
31楼
规范规定250mm。
回复