关于地下车库顶板厚度
飞在天空
2014年03月07日 10:50:12
只看楼主

现有一个地下车库工程,车库顶板上有1.5m厚覆土。。甲方要试算两种柱距,用来做为比较钢筋含量。一种柱距是8.1x8.4的大柱距,另一个是8.1x5.5(中间有6.6m)柱距。现在不确定顶板板厚要怎么取,我觉得按照《地下工程防水技术规范》最小要250mm。你们觉得呢???

现有一个地下车库工程,车库顶板上有1.5m厚覆土。。甲方要试算两种柱距,用来做为比较钢筋含量。一种柱距是8.1x8.4的大柱距,另一个是8.1x5.5(中间有6.6m)柱距。现在不确定顶板板厚要怎么取,我觉得按照《地下工程防水技术规范》最小要250mm。你们觉得呢???
免费打赏
hicat
2014年03月07日 11:01:27
2楼
160最小 ,有覆土一般做到200
回复
土豆粘卷子
2014年03月07日 11:05:14
3楼
一般就是250,我做都是按照防水规范走,基本都是要做防水的。还有就是人防要求的。然后你再计算啊,看是采用什么结构形式,看是厚板还是井字梁十字梁,这就主要看荷载和柱距,通过配筋量自己试着调整了。
回复
baobao0608
2014年03月07日 11:13:03
4楼
梁板结构,板厚250,板柱结构,计算确定,肯定比250大的。
回复
小瓦工
2014年03月07日 11:29:46
5楼
防水规范250mm有点坑爹,被审图说过一次。沟通无效,只得屈服。
回复
victoryzp
2014年03月07日 11:56:39
6楼
额太大了吧
回复
设计小兵
2014年03月07日 13:28:39
7楼
如要用梁板形式,可采用柱网框架梁+大板的形式,可以做到板厚250-300,既经济又能满足防水规范的要求,还方便施工
回复
爱力特
2014年03月07日 13:44:02
8楼
和楼主的一样我们这里,要是覆土小于1.2m,还可减小一些
回复
sxxacadx
2014年03月07日 14:03:51
9楼
请问有必要按《地下工程防水技术规范》取250mm吗?以前也碰到审图公司提过这个问题,个人认为地下水位较深的时候应该不用取那么厚,车库顶板可能会接触水,但都是降雨渗入土中的水,没有水压力,而且一般情况下建筑都会有防水措施,结构中混凝土也有抗渗要求!谬误之处请大家踊跃指正:)
回复
mumubaba0908
2014年03月07日 15:48:14
10楼
有几个地下室顶板做到250以上的?感觉很少见啊。
回复
hjg2304
2014年03月08日 13:12:15
11楼
地方审图意见不一致。如果审图要求最少250厚那么就按梁加大板设计会比较省,如果审图不要求可按最少160厚建议按单向板考虑。