本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑 管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑
管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。
比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?
1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)
2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
3、清洁区与密闭通道间在两侧均设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设3个阀门)
不知哪种做法正确,或是还有什么其它做法要求?谢谢
12楼
根据规范,应该是第二种!
回复
13楼
请问大师们,您们提到的规范在哪条?“清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀”的目的是什么呢?
回复
14楼
根据规范条文,应该是第二种!
回复
15楼
wangnongqin2013 发表于 2014-2-12 12:44 这在人防设计规范中,有规定的。能不能具体说说是哪个条文,我就是没看见这么具体的规定才上来发贴子问的
回复
16楼
谢谢分享,受教了
回复
17楼
第二种 清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀
回复
18楼
按第二中,
回复
19楼
根据国标图集《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)第9页,引入管(DN≤200)从出入口进入布置图的做法,在密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设1个阀门)即可。