我在2009措施(P131)和图集上看到防爆波地漏设在防护密闭门内,集水坑设在防护密闭门外,集水坑内也没在排水管道上设阀门。但我们这里的老总认为这是错的,理由是冲击波能从管道内将防爆波地漏顶开。应该在防护密闭门外设防爆波地漏,集水坑设在防护密闭门内,这样冲击波作用在地漏顶部,不能传到防护密闭门内。大家投票选一下,A同意措施和图集;B同意我们老总。最好能有理由
