关于人防口部地漏设置的问题
piaofeng
piaofeng Lv.4
2010年05月26日 17:24:44
只看楼主

我在2009措施(P131)和图集上看到防爆波地漏设在防护密闭门内,集水坑设在防护密闭门外,集水坑内也没在排水管道上设阀门。但我们这里的老总认为这是错的,理由是冲击波能从管道内将防爆波地漏顶开。应该在防护密闭门外设防爆波地漏,集水坑设在防护密闭门内,这样冲击波作用在地漏顶部,不能传到防护密闭门内。大家投票选一下,A同意措施和图集;B同意我们老总。最好能有理由

2010年05月26日 20:08:29
2楼
A.
看来你家老总和我一样啊,错了。防爆波地漏的耐压能力,正反方向一样。我专门问过人防办的人。
回复
bzbk
2010年08月09日 17:27:38
3楼
A
不能将防护密闭门外的水排入防护密闭门内,这是基本要求。
回复

相关推荐

APP内打开