人防的口部到底要不要设喷淋呢?很多人说不需要,那依据在哪里呢?如果按高规,面积大于5平方的房间内设置,一般滤毒室面积大于5平方,那要设喷淋了,这样喷淋管进去就要设置信号闸阀了。请教大家是怎么处理的?

人防的口部到底要不要设喷淋呢?很多人说不需要,那依据在哪里呢?
如果按高规,面积大于5平方的房间内设置,一般滤毒室面积大于5平方,那要设喷淋了,这样喷淋管进去就要设置信号闸阀了。
请教大家是怎么处理的?
免费打赏
lphf
2012年03月30日 12:16:56
2楼
如果平时作疏散通道,我觉得应该设
回复
某日某月
2012年03月30日 13:17:11
3楼
我新做一物资库(北京项目),在密闭通道设了喷淋,后来人防办让我取消了,并且还不允许在人防上面的车库地面设防爆地漏
回复
huh9009
2012年03月30日 13:28:35
4楼
我认为,密闭通道等应该隶属于消防走管,应该要设。
楼主穿滤毒室并不需要加信号闸阀做防护阀门。
不允许在人防上面的车库地面设防爆地漏?这是很常规的做法了,不知楼上的后来怎么解决人防上层车库的排水问题,是局部下沉做个集水坑吗?
回复
wangweivcc8
2012年03月30日 13:58:48
5楼
可以不设,主要是入口处
回复
lk-163
2012年03月30日 14:14:50
6楼
广州这边审查要求一类高层的人防口部及滤毒室都要设喷淋,另外人防上层可以设防爆地漏,这个做法还是人防办教我的。

无能为力啊:我也是广州这边,做一个项目的时候我打电话给审图专家特地问了这个问题,他说只需要在密闭通道做喷淋头,滤毒室,集气室都不用做。

回复
lj19790908
2012年03月30日 14:41:32
7楼
要设置自动喷水!
回复
czb29
2012年03月30日 15:37:53
8楼
好像各地的要求不一样啊!我做的工程基本是江苏的,我都做了自动喷淋。
回复
czb29
2012年03月30日 15:38:27
9楼
我也加了防护阀。因为穿了防护墙了。
回复
wenbingdada
2012年03月30日 15:56:08
10楼
我最近做的一个是,人防口部压根就没划分在消防分区,所以没必要做
回复
yaozi33
2012年03月30日 16:24:18
11楼
学习