后浇带穿越人防口部的加强措施
哎哟便利店
2024年01月18日 14:45:50
只看楼主

人防工程不允许擅自留施工缝,一切施工 缝都以图纸标注的后浇带形式留置,后浇带不得穿越人防门、口部、密闭通道、防毒通道等防护密闭段。 但是在没法子避开了,怎么办?某住宅项目就遇到了这样一个问题: 地下室 人防区域部分后浇带穿越人防大门和防毒通道,为确保战时使用安全性需求,采取增加密闭性的 加强 措施,以使原后

人防工程不允许擅自留施工缝,一切施工 缝都以图纸标注的后浇带形式留置,后浇带不得穿越人防门、口部、密闭通道、防毒通道等防护密闭段。

但是在没法子避开了,怎么办?某住宅项目就遇到了这样一个问题:

地下室 人防区域部分后浇带穿越人防大门和防毒通道,为确保战时使用安全性需求,采取增加密闭性的 加强 措施,以使原后 浇带施工封闭后能和周围人防设施可靠密闭。

体措施如下:

a)后浇带浇灌混凝土前应将其表面浮浆及杂物清除,表面涂刷混凝土界面剂(水平缝可先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:3水泥砂浆)并及时浇灌混凝土。

b)后浇带混凝土强度等级应提高一级(5MPa),采用早强、补偿收缩的微膨胀混凝土浇灌, 限制膨胀率≥0.025%。后浇带混凝土外加剂采用高效能抗裂防水剂,按12%掺入,产品应同时满足国家及地方标准。

 c)为进一步提高穿人防门、防毒通道的后浇带与相邻结构板的密闭性,增加如下图所示补强做法;顶板对应区域后浇带也采取同样加强措施(板顶底部均设加厚区)。


加强措施节点图

如有版权问题,请与我们联系

免费打赏
放水发电
2024年01月19日 10:03:23
3楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
到天涯流浪
2024年03月05日 10:15:07
4楼

问一下:人防部门认可这种做法吗?