人防工程不允许擅自留施工缝,一切施工 缝都以图纸标注的后浇带形式留置,后浇带不得穿越人防门、口部、密闭通道、防毒通道等防护密闭段。 但是在没法子避开了,怎么办?某住宅项目就遇到了这样一个问题: 地下室 人防区域部分后浇带穿越人防大门和防毒通道,为确保战时使用安全性需求,采取增加密闭性的 加强 措施,以使原后
人防工程不允许擅自留施工缝,一切施工 缝都以图纸标注的后浇带形式留置,后浇带不得穿越人防门、口部、密闭通道、防毒通道等防护密闭段。
但是在没法子避开了,怎么办?某住宅项目就遇到了这样一个问题:
地下室 人防区域部分后浇带穿越人防大门和防毒通道,为确保战时使用安全性需求,采取增加密闭性的 加强 措施,以使原后 浇带施工封闭后能和周围人防设施可靠密闭。
具 体措施如下:
a)后浇带浇灌混凝土前应将其表面浮浆及杂物清除,表面涂刷混凝土界面剂(水平缝可先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:3水泥砂浆)并及时浇灌混凝土。
b)后浇带混凝土强度等级应提高一级(5MPa),采用早强、补偿收缩的微膨胀混凝土浇灌, 限制膨胀率≥0.025%。后浇带混凝土外加剂采用高效能抗裂防水剂,按12%掺入,产品应同时满足国家及地方标准。
c)为进一步提高穿人防门、防毒通道的后浇带与相邻结构板的密闭性,增加如下图所示补强做法;顶板对应区域后浇带也采取同样加强措施(板顶底部均设加厚区)。
加强措施节点图