人防口部风管套管可以直接用圆管焊接在钢筋上吗
xuke854
xuke854 Lv.8
2012年05月07日 16:39:31
来自于通风排烟
只看楼主

设计院的图纸上是在圆套管上焊一块方钢板,钢板中间挖个洞,刚好把套管放进去。现在施工单位提出来能否直接就把圆的钢套管焊在墙体钢筋上。设计院的套管作法如下图。

设计院的图纸上是在圆套管上焊一块方钢板,钢板中间挖个洞,刚好把套管放进去。现在施工单位提出来能否直接就把圆的钢套管焊在墙体钢筋上。
设计院的套管作法如下图。

QQ截图20120507163702.jpg

免费打赏
cake_01
2012年05月07日 18:22:57
2楼
肯定不行,按图施工吧。
回复
xuke854
2012年05月08日 11:50:17
3楼
有没有规范规定,或者图集之类的
回复
wuyucr
2012年05月11日 16:24:14
4楼
人防套管必须是止水套管,止水环是方是圆应该没有影响。
止水套管做法参S312 防水套管
回复
xuke854
2012年05月21日 08:41:54
5楼

好像没有这个图集呀,我只找到了02S404钢性防水套管这个图集。
回复
chinalnkydlzc
2012年05月22日 09:43:50
6楼
还是设计院的好点。施工时更方便!同时补强的效果好
回复
xuyangang840516
2012年05月22日 09:53:42
7楼
焊在钢筋上肯定不行,风管穿密闭墙做法可以参考07KF02-48
回复
chachababy
2012年05月22日 10:42:36
8楼
设计院的钢板的意图是什么,钢板干吗用的,如果套管穿墙弄点防火胶泥或者岩棉把墙体与套管间填满不就行了吗,为什么要焊到钢筋上
回复
nengxiewuqing
2012年05月22日 10:47:04
9楼
那是密闭套管防止漏气的,类似于他们说的防水套管,直接焊在钢筋上周围浇筑完成后容易形成一道缝,固定是固定了,但作用没达到
建议人防上人怎么设计就怎么来,别搞什么特殊,想着图省事
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 14:41:31
10楼
安原设计施工,谢谢
回复
h163
2012年05月22日 15:31:28
11楼
人防规范或者图集上都有做法
回复

相关推荐