地下人防口部的密闭通道是否要设置自动喷水灭火系统?
善伯
善伯 Lv.4
2007年11月04日 14:19:47
只看楼主

高层公共建筑地下人防工程口部的密闭通道和防毒通道是否要设置自动喷水灭火系统?有很多审图人员认为这些通道也属于走道,所以要设,我认为高规7.6.3条中的走道应区分为两类,一类是安全走道,如封闭楼梯间等,也包括上述的工程口部的密闭通道和防毒通道,因为这些通道空间较小,确无可燃物且以混凝土墙和防爆密闭门和周围分隔;另一类是指通向安全出口的普通通道。不应笼统要求所有走道都要设置自动喷水灭火系统。欢迎大家参与讨论并提出宝贵意见。

2007年11月05日 09:51:04
2楼
我以前设计的图纸在密闭通道部分没有设计喷头,审图专家没提意见
回复
善伯
2007年11月05日 12:44:24
3楼
但江苏省内部分专家认为只要是疏散走道就应设。
回复
sdmzq
2007年11月05日 14:01:09
4楼
疏散用的通道就要设置
回复
honner
2007年11月05日 19:41:59
5楼
疏散通道一般在平时是普通的走到,战时才是疏散通道,而喷淋时平时用的,这个应该设吧,不知道这样理解对不对。
回复
waj
2007年11月06日 15:10:18
6楼


我同意这种观点,走道起疏散作用,就要设喷头。
回复
善伯
2007年11月06日 19:49:58
7楼
我认为还要视这种疏散走道自身的安全性,比如说不超过100m建筑的楼梯间。
回复
尘飞湮灭
2007年11月24日 14:34:45
8楼
如果在平时功能具有疏散走道的作用,要以平时喷淋女的设置要求为主。如果单纯只是作为人防地下室战时使用(比如密闭通道通往风井)则没什么必要设置
回复
bx-zxl
2007年12月03日 01:06:17
9楼
地下人防口部的密闭通道要设置自动喷水灭火系统,但是要考虑管道穿墙密闭防护问题。
回复
善伯
2007年12月03日 20:26:23
10楼
说设的和不设的都缺少理由分析啊!
回复