管道穿人防口部时防护阀的设置
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2014年02月10日 18:00:01
只看楼主

本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑 管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)

本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑

管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。

比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?

1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)

2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)

3、清洁区与密闭通道间在两侧均设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设3个阀门)

不知哪种做法正确,或是还有什么其它做法要求?谢谢



免费打赏
蓝天绿水
2014年02月10日 21:24:06
2楼
按第二种做
回复
jingbinya
2014年02月11日 16:02:21
3楼
2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
回复
小马儿
2014年02月11日 21:29:11
4楼
感谢楼主了
回复
ganshi16
2014年02月12日 08:45:47
5楼
按第2个~清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门
回复
飞鱼
2014年02月12日 10:06:56
6楼
本人也一般倾向于第2种方法,不过依据不是很明确,规范上也没具体说明。有些外地项目审查时会要求按第3种做法,比较迷惑
回复
sl968754
2014年02月12日 12:02:41
7楼
第二种比较好。
回复
王农勤
2014年02月12日 12:44:19
8楼
这在人防设计规范中,有规定的。
回复
海浪
2014年02月12日 12:49:38
9楼
可以看看人防图集
回复
zg14425
2014年02月12日 15:58:31
10楼
根据规范,应该是第二种!
回复
lzhen222
2014年02月13日 15:48:18
11楼
2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
回复

相关推荐