本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑 管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
本帖最后由 飞鱼 于 2014-2-10 18:01 编辑
管道穿人防口部时防护阀的做法感觉比较混乱,请教大家一下。
比如一个给水管道,由人防防护区内部清洁区穿过口部的密闭通道,最后进入人防外部染毒区。请问这种情况下需要设置哪些防护阀?
1、只在清洁区内部设置防护阀(共设1个阀门)
2、清洁区与密闭通道间在清洁区内侧设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设2个阀门)
3、清洁区与密闭通道间在两侧均设置防护阀,密闭通道与染毒区之间在密闭通道内侧设防护阀(共设3个阀门)
不知哪种做法正确,或是还有什么其它做法要求?谢谢
23楼
其实只在密闭通道和围护结构(外墙)的内侧设一个阀门就可以。当然防护密闭套管也是必须的。理由防爆隔毒。至于通道与清洁区,理论上不存在防爆问题,仅仅需要防毒,防护密闭套管就可以,不需要防护阀门。
你答对了吗?
注意,不建议管道穿门框墙。看看规范,此临空墙比其他临空墙强度要低很多,最好不穿,是在要穿,管径有限制。国家DN150北京地方DN75。
回复
24楼
穿外壳防爆防毒,穿内墙或染毒区与清洁区隔墙,只需要防毒,不需要防爆。这么简单事,不错不行啊?!!!
回复
25楼
很好的资料,谢谢楼主的分享啊
回复
26楼
按07FS02 《防空地下室给排水设施安装》 设一个即可,
05SFS10 《人民防空地下室设计规范图示》 也显示设置一个即可。
回复
27楼
只有掌握理论才能正确使用标准图。否则只能是一知半解。不求上进!
回复
28楼
其实要明白原理,看建筑图,外面一道是防护密闭门,就是防毒气又防冲击波,内面是密闭门,就是防毒气用。这就是这个密闭通道的作用,如果管要穿的话也必须要起到这个作用,那么穿第一道防护密闭门时就要加刚性防水套管防毒气,同时在通道内侧加防护阀门用来防冲击波;穿内侧密闭门时就加刚性防水套管防毒气就行了。
回复