一级负荷供电要求根据规范是:两路电源。现请教下110kV两路进线能满足一级负荷用电要求么?
一级负荷供电要求根据规范是:两路电源。现请教下110kV两路进线能满足一级负荷用电要求么?
2楼
两路电源不是两路进线:(
来自不同变电所或同一变电所的不同母线
回复
3楼
按理说二路110KV进线能满足一级负荷的供电要求了,不过,这二路进线能“互为备用”,控制电源可加UPS,消防等应急电源可用小型柴油发电机或EPS。
回复
4楼
楼上说的对,与电压等级并没有多大关系。
回复
6楼
两路电源,就是彼此可以代替的,一路停电,另路可以供电的
回复
7楼
两个110KV线路还不算一级负荷!?,你这个项目很大啊。我觉得有一个110就很厉害了。
回复
8楼
一级负荷需要两路独立电源,这个和电压等级没有关系,如果是一个变压器出来的两回线路当然不算。
回复
9楼
电气交流 发表于 2014-4-25 22:35 一级负荷需要两路独立电源,这个和电压等级没有关系,如果是一个变压器出来的两回线路当然不算。只是说电压等级越高,相应来说管理越好,设计施工什么的更好一点,但是没有说110kV两回就可以做一级负荷的供电。不过说过题外话,现在的直流输电都是单塔单线,中间不落地,那么工程从这里直流输电的总降取电可以算一级负荷吗?直流输电,比如郑州至哈密的就是单塔单线,直流正负800kV,中间不落地。郑州站的逆变设备一半是国外厂家的,一半是国内厂家的。
回复
10楼
本帖最后由 pirate_boy 于 2014-4-28 23:21 编辑
一级负荷要求两路电源的,要求来自不同变电站,或同一变电站的不同母线,不在于电压高低。
不过110kv供电可靠性已经相当高了,两路可靠性更高,基本不会出现问题。
回复