这个双电源开关配置合理吗?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月17日 21:17:15
只看楼主

明白的说下....

明白的说下....

]]{]SD79$K~ICMVQFG@Y.jpg

免费打赏
我爱喝绿茶
2014年01月21日 08:32:31
22楼
双电源切换采用4P是规范要求,而前面的采用3P是为了防止断N。
回复
wqsabb
2014年01月21日 10:39:01
23楼

双电源切换采用4P是规范要求,而前面的采用3P是为了防止断N。 那双电源就不会断零啦吗
回复
mr_chen188
2014年01月21日 15:10:50
24楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-21 08:32 双电源切换采用4P是规范要求,而前面的采用3P是为了防止断N。如果双电源出现断零呢?
回复
我爱喝绿茶
2014年01月21日 23:02:47
25楼
kobe8899 发表于 2014-1-21 15:10 如果双电源出现断零呢?有可能,如果不断危害更大。
回复
mr_chen188
2014年01月21日 23:51:43
26楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-21 23:02 有可能,如果不断危害更大。为什么不断零危害更大?
回复
我爱喝绿茶
2014年01月22日 10:01:13
27楼
kobe8899 发表于 2014-1-21 23:51 为什么不断零危害更大?低压配电设计规范71页。
回复
mr_chen188
2014年01月26日 21:12:37
28楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-22 10:01 低压配电设计规范71页。找不到资料啊,能截图吗?
回复
我爱喝绿茶
2014年01月27日 08:53:47
29楼
kobe8899 发表于 2014-1-26 21:12 找不到资料啊,能截图吗?用众智建筑软件,可以免费下载。
回复
mr_chen188
2014年01月27日 14:55:45
30楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-27 08:53 用众智建筑软件,可以免费下载。是吗…………..
回复
我爱喝绿茶
2014年01月27日 15:16:22
31楼
kobe8899 发表于 2014-1-27 14:55 是吗…………..是的哦我现在用的就是这个。
回复

相关推荐

APP内打开