图纸简介: 逻辑说明:1.正常情况下,1QF,2QF合闸,母联3QF分闸,I段母线失电,II段母线正常,如果非故障跳闸,进线侧也失电,这时切1QF,投3QF2.正常情况下,1QF,2QF合闸,母联3QF分闸,II段母线失电,I段母线正常,如果非故障跳闸,进线侧也失电,这时切2QF,投3QF3.来电后,根据选跳,切断需跳的断路器,投另外两个断路器4.自动投切均在自动位置才执行,手动位置不执行
逻辑说明:
1.正常情况下,1QF,2QF合闸,母联3QF分闸,I段母线失电,II段母线正常,如果非故障跳闸,进线侧也失电,这时切1QF,投3QF
2.正常情况下,1QF,2QF合闸,母联3QF分闸,II段母线失电,I段母线正常,如果非故障跳闸,进线侧也失电,这时切2QF,投3QF
3.来电后,根据选跳,切断需跳的断路器,投另外两个断路器
4.自动投切均在自动位置才执行,手动位置不执行
附件名:20079241190622823986.rar
文件大小:288K
(升级VIP 如何赚取土木币)