混凝土有问题,别墅底层梁柱取芯测得强度不到C10,如何改造?
truefalth
truefalth Lv.3
2014年01月13日 15:57:51
只看楼主

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑

某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。
s.jpg
经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。

下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。

我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。



s.jpg

免费打赏
lc19910204
2014年01月16日 12:28:43
32楼
先用包钢法,外粘型钢法试算一下,有钱的话可以考虑碳纤维。
回复
truefalth
2014年01月16日 12:57:56
33楼
zhbin37921 发表于 2014-1-16 09:55 解决的方法很多!可谁愿为这质量买单?我想如果逐级索赔的话应该终点在混凝土供应商那儿吧
回复
truefalth
2014年01月16日 12:59:44
34楼
celil 发表于 2014-1-16 10:07 普遍都这么低,怀疑是测量问题吧,应该没那么低,回弹测高测低的方法多得很,测量单位没招呼好?找的正规的有资质的检测单位,做了回弹和取芯检测。既然甲方都认了这事愿意处理了,感觉就没必要招呼了吧,实事求是的是多少就多少,反正要改造
回复
shixingshangjiang
2014年01月16日 13:03:23
35楼
混凝土柱钢板外包法加固
回复
等等我呀
2014年01月16日 13:07:22
36楼
现在的施工质量真是没法说了
回复
summermeis
2014年01月16日 13:10:25
37楼
貌似改成剪力墙结构的业主不干。。。
回复
a48371471
2014年01月16日 14:19:15
38楼
学习啊 学习
回复
lj7791580
2014年01月16日 14:58:13
39楼
混凝土柱钢板外包法加固
回复
xingzm_nora
2014年01月16日 15:48:50
40楼
换算强度即是指换算成相应于测试龄期的边长为150mm的立方体试块抗压强度,前面有位兄弟用设计强度对比是不对的。如此低强度的混凝土,严格说,钢板和碳纤维加固都不太合适。对柱而言,加大截面法是最有效简单的做法;敲了重浇柱也是可以的,三层的房子换撑也不是很难的事。
回复
hanyu2010
2014年01月16日 16:11:29
41楼
要么拆掉重做,风险很大,要么 就现有条件只能是加大截面了,让甲方求你们,反正是施工的问题,找建筑公司,要么找加固公司 鉴定加 施工,很简单,有什么为难的呢?!又不是你设计的问题,没有完美的选择,只有最佳方案,