混凝土有问题,别墅底层梁柱取芯测得强度不到C10,如何改造?
truefalth
truefalth Lv.3
2014年01月13日 15:57:51
只看楼主

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑

某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。
s.jpg
经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。

下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。

我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。



s.jpg

免费打赏
中茂设计
2014年01月15日 14:44:19
22楼
想了一会,敲了重做柱子吧,砼C10强度太低了,没有什么好办法了!
回复
麦兜懒猪
2014年01月15日 14:58:11
23楼
是正规施工队干的活吗?C10不到农村盖猪窝也比这高~~气愤之极
回复
设计牛
2014年01月16日 08:50:31
24楼
最好把图纸传上来看看你的结构布置怎么样
别墅肯定层数不多
如果原方案还比较合理
就用C10代入计算
问题不大的话应该还是包钢
或者炭纤维缠绕
回复
li556671
2014年01月16日 08:51:34
25楼
晕,这个好像很棘手啊,除了包钢板好像也没有什么好办法了!
回复
zhbin37921
2014年01月16日 09:55:48
26楼
解决的方法很多!
可谁愿为这质量买单?
回复
celil
2014年01月16日 10:07:54
27楼
普遍都这么低,怀疑是测量问题吧,应该没那么低,回弹测高测低的方法多得很,测量单位没招呼好?
回复
一鸣爱一诺
2014年01月16日 10:28:34
28楼
学习了,这工程都是怎么施工的
监理当时都干啥去了啊
回复
黑毛衣free
2014年01月16日 11:14:38
29楼
truefalth 发表于 2014-1-13 17:12 先感谢回复!是个不错的思路!刚翻了下加固规范,其中“10.1.2 被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝 …C30指的是立方体抗压强度的标准值,而C30的设计强度是14.3,C15的设计强度是7.2,取样的强度应该都大于7.2,可以包钢的啊,求指错~
回复
沉香缥缈
2014年01月16日 11:44:21
30楼
知识贴,喜欢
回复
lc19910204
2014年01月16日 12:14:15
31楼
本帖最后由 lc19910204 于 2014-1-16 12:19 编辑

包钢法,有钱就做碳纤维。可以先试算一下。