本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑

某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。
s.jpg
经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。

下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。

我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。



s.jpg

免费打赏
shevchenkogdr
2014年01月14日 09:46:35
12楼
晕,这个好像很棘手啊,除了包钢板好像也没有什么好办法了!
回复
雷文柏
2014年01月14日 10:29:45
13楼
强度太低,很多方法都不能用的,靠谱的貌似剩下加大截面法,楼主又不用。干脆打掉算了
回复
truefalth
2014年01月14日 12:51:43
14楼
h8992 发表于 2014-1-14 10:29 强度太低,很多方法都不能用的,靠谱的貌似剩下加大截面法,楼主又不用。干脆打掉算了是业主不让加,说是占了他的使用空间。甲方好像也就依了。。他已经向甲方索赔了40W大洋了。。。
回复
让图纸飞
2014年01月14日 13:27:01
15楼
学习一下,等待高手解决
回复
truefalth
2014年01月14日 16:14:23
16楼
wangjun7336 发表于 2014-1-13 22:32 应该先鉴定一下,再说怎么加固。砼多处强度不够,怎么通过验收的?验收的时候可能没注意这儿,吊脚楼的架空部位的。。。那个贴图就是专业检测单位的部分取芯检测结果
回复
truefalth
2014年01月14日 16:15:08
17楼
savionlee 发表于 2014-1-14 09:33 试试包钢板在试着包型钢计算
回复
追梦人
2014年01月14日 17:09:30
18楼
不考虑原来不够的构件,也不用打掉,外包钢结构(原构件按荷载考虑)。
回复
风影紫
2014年01月15日 09:37:26
19楼
学习一下,等待高手解决
回复
nyp1102
2014年01月15日 09:45:07
20楼
既然验收过了才来发现的问题?那这是谁提出来的呢?不到C10的强度,直接混凝土公司索赔啊,现在砂浆多放点水泥都不止这强度吧
回复
truefalth
2014年01月15日 11:26:44
21楼
wangjun7336 发表于 2014-1-14 17:09 不考虑原来不够的构件,也不用打掉,外包钢结构(原构件按荷载考虑)。正在用这种方法试算