本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。
某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。
经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。
我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。
下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。
我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。