本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑

某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。
s.jpg
经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。

我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。

下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。

我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。



s.jpg

免费打赏
de520de
2014年01月13日 16:49:21
2楼
混凝土柱钢板外包法加固,简单使用,仅供参考哦!
回复
设计小兵
2014年01月13日 17:10:28
3楼
还是请专业的加固单位(有设计资质)咨询一下吧
回复
truefalth
2014年01月13日 17:12:19
4楼
土木清华 发表于 2014-1-13 16:49 混凝土柱钢板外包法加固,简单使用,仅供参考哦!先感谢回复!是个不错的思路!刚翻了下加固规范,其中“10.1.2 被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。”而现场很多的柱子强度都不到C10啊:L,粘贴型钢好像可以考虑下,就是计算恼火了。
回复
高处能胜寒
2014年01月13日 19:21:19
5楼
这本是施工单位的事,设计能做就做,直接推掉,说公司无加固资质!
回复
truefalth
2014年01月13日 22:02:10
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-1-13 19:21 这本是施工单位的事,设计能做就做,直接推掉,说公司无加固资质!公司跟甲方是所谓的战略合作单位。。。公司是行业甲级。。。不好推啊大哥。。。
回复
追梦人
2014年01月13日 22:32:01
7楼
应该先鉴定一下,再说怎么加固。砼多处强度不够,怎么通过验收的?
回复
求索
2014年01月14日 09:15:37
8楼
怎么连C10都不到,是混凝土吗
回复
zhuyanlang
2014年01月14日 09:28:43
9楼
好专业的啊,我们做建筑设计的都不怎么了解混凝土的型号的!
回复
zhuyanlang
2014年01月14日 09:29:20
10楼
额外多多了解也不错啊,谢谢楼主的分享啊!
回复
savionlee
2014年01月14日 09:33:05
11楼
试试包钢板