这个手车式计量柜能改成固定式吗?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月11日 16:30:44
只看楼主

大神在哪里?

大神在哪里?

V1MW56]T(PD7)9]$U)E$)5U.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年01月11日 18:10:02
2楼
这个计量小车上面只有PT,CT是装死的。为什么想做成固定的?

高压计量柜由电力部门管辖,CT和PT必须经电力计量部门校验,小车也会被锁住的?
回复
mr_chen188
2014年01月11日 18:22:08
3楼
我觉得计量小车易出故障,如果做成固定式可能会更经济,老师你觉得呢?
回复
加菲猫
2014年01月11日 19:53:44
4楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-11 20:10 编辑

从图上看,进线单元母线和负荷单元母线是分段的。
针对这样设计呢 ,就必须在小车断路器到计量上母线侧有明显断开点,为了便于检修,比如小车断路器静触头检修。:)
我现场见过许多,类似PT小车单元。

回复
mr_chen188
2014年01月11日 20:46:39
5楼
加菲猫 发表于 2014-1-11 19:53 从图上看,进线单元母线和负荷单元母线是分段的。针对这样设计呢 ,就必须在小车断路器到计量上母线侧有明 …你的意思是计量柜就做成手车式不要改固定式了?
回复
加菲猫
2014年01月12日 07:55:14
6楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-12 07:59 编辑 mr_chen188 发表于 2014-1-11 20:46 你的意思是计量柜就做成手车式不要改固定式了?对,不要改动,有利无害:)你就是把PT固定小车也得保留,还的再整个放PT的空间
回复
lsc19590714
2014年01月12日 09:00:50
7楼
支持一楼观点。
回复
lingxuct
2014年01月12日 09:41:16
8楼
mr_chen188 发表于 2014-1-11 18:22 我觉得计量小车易出故障,如果做成固定式可能会更经济,老师你觉得呢?出什么故障?如果不会计量,你不是更好(可以少交电费)?难怕你认为会多计电费?
回复
wboy8759
2014年01月12日 13:15:59
9楼
改成固定式?计量互感器有故障的时候不便检修呵,得全停电。改不得。
回复
mr_chen188
2014年01月12日 15:17:13
10楼
wboy8759 发表于 2014-1-12 13:15 改成固定式?计量互感器有故障的时候不便检修呵,得全停电。改不得。计量柜分为两种形式一种手车式,另外一种固定式
回复
mr_chen188
2014年01月14日 23:52:25
11楼
mr_chen188 发表于 2014-1-12 15:17 计量柜分为两种形式一种手车式,另外一种固定式我见过很多一次方案计量柜都是固定式的
回复

相关推荐