请教下,如图红圈中进线能用压气式负荷开关吗?个人认为不妥但老板想省钱,不知道行不行,缺点是什么?有没有什么依据。?
请教下,如图红圈中进线能用压气式负荷开关吗?个人认为不妥但老板想省钱,不知道行不行,缺点是什么?有没有什么依据。?
2楼
本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-23 15:00 编辑
负荷开关加大电流熔断器。这个价格也不便宜吧?换个普通的断路器也就1.2万左右好了。
回复
3楼
这个肯定不行,负荷开关和KYN28柜还不配套,断流能力不行
回复
4楼
个人倒有个(给你老板省钱的)方法:
二台变压器从同一开关柜的断路器下出线,在变压器室(假设为油变)装压气式负荷开关,省出来的一台断路器柜当进线柜。
回复
5楼
那负荷开关用1台还是2台?
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-12-27 17:03 个人倒有个(给你老板省钱的)方法:二台变压器从同一开关柜的断路器下出线,在变压器室(假设为油变) …那负荷开关用1台还是2台?
回复
7楼
不能这么做,容易出事故,而且负荷开关只能分段有限负载,
回复
8楼
fishbone_l 发表于 2013-12-27 17:12 那负荷开关用1台还是2台?用二台吧,保护靠上面断路器,负荷开关给变压器检修带来方便。
回复
9楼
了解了,谢谢管理员
回复
10楼
管理员地帮你出点子了,荣幸呀
回复
11楼
我觉得省钱方法是这样,PT柜省掉,把PT放第一台柜子,第一台的电流互感器如果不需要计量可以省略,第一台柜子进线方式改为下进线,再返到母线,进线分段能力50KA,完全可以达到要求。