秘三给水22页错误--秘三和规范值得商榷之三
zhougongshui
2013年12月23日 13:50:38
只看楼主

秘三修订版22页,清水池的有效容积应为:W=W1+W2+W3+W4其中W3--水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水。此处表述错误,此处本意是写水厂的自用水,水厂的自用水包括滤池冲洗水和沉淀池排泥水等,但是,沉淀排你水在沉淀池就排出了,根本不需要从清水池里抽出来反洗。滤池反冲洗水是否经过反冲洗水要看滤池池型,普通快滤池,反冲洗来自清水池,但是,无阀滤池、虹吸滤池,V型滤池等各种池型的反冲洗水都不要从清水池出来。因此,教材这里这样写是错误的。

秘三修订版22页,清水池的有效容积应为:
W=W1+W2+W3+W4
其中W3--水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水。
还不如直接改成“自用水”合适些。
免费打赏
woaixiaoyizi1
2013年12月24日 20:03:38
2楼
嗯,赞同楼主的看法,楼主看书很仔细
但有一点有疑问,V型滤池可以用高位水箱或者水泵进行反冲洗,如果用水泵的话,水是直接从过滤的出水渠抽还是从清水池抽呢?
回复
zhougongshui
2013年12月24日 20:18:42
3楼
V池可以直接在池子里设泵房,水不需要进清水池的。
回复

相关推荐

APP内打开