一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。
一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。
32楼
路过学习一下
回复
33楼
zyhlyx 发表于 2013-12-14 16:33 完全正确!防火阀都是常开的
回复
34楼
280度防火阀的常开和常闭跟使用的位置和系统有关。比如一般的排烟系统280度防火阀是常开的,烟气达到280度时关闭,同时连锁关闭排烟风机。通风和排烟混用的系统会出现常闭的280防火阀,平时通风时是关闭的,火灾时自动打开,当烟气达到280度时再关闭。
回复
35楼
我的做法是:1)独立的排烟系统,各防烟分区主管设280度常闭电动排烟阀,排烟口采用一般的百叶风口,哪个分区着火,该分区排烟阀电动打开,风机连锁启动。排烟风机入口设置280度手动防火阀(常开,与风机连锁关闭)。2)排风兼排烟系统,各防烟分区主风管设280度常开电动防火阀,火灾时,非着火防烟分区防火阀电动关闭,着火分区开启排烟。这样设置的好处是,控制点少,系统可靠程度高。
回复
36楼
zpair 发表于 2013-12-23 10:37 我的做法是:1)独立的排烟系统,各防烟分区主管设280度常闭电动排烟阀,排烟口采用一般的百叶风口,哪个分 …你这个和我的图纸是一样的,
回复
37楼
yingzi 发表于 2013-12-16 11:20 280度防火阀是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,不是很明白,280度防火阀火灾时关闭,那还有排演 …因为烟到达280度时,已达到室外很多东西的燃点,如果排出去,会另火势加大,所以一般都是280度就熔断关闭,不让烟往外排的了
回复
38楼
wode0418 发表于 2013-12-16 15:55 排烟口是板式排烟口,有没有要求啊板式排烟口也是常闭,火灾时收到信号打开,280度时关闭
回复
39楼
sparewell 发表于 2013-12-23 20:22 板式排烟口也是常闭,火灾时收到信号打开,280度时关闭只打开火灾防烟区内的板式排烟口吗
回复
40楼
1.若为独立的排烟系统:平时可常开,也可常闭。但火灾时必须是打开的,当温度达到280度时,关闭防火阀,同时联动关闭排烟风机。
2.若为和其它通风系统合用:因平时需要工作,则需要常开。当火灾发生温度达到280度时,关闭防火阀,同时联动关闭排烟风机。
回复
41楼
若为独立的排烟系统:平时可常开,也可常闭。
建议常开,减少控制环节
回复