280度防火阀平时常开常闭的区别?
wode0418
wode0418 Lv.10
2013年12月13日 19:02:58
来自于通风排烟
只看楼主

一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。

一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。
免费打赏
yuwei2013
2013年12月19日 10:55:50
22楼
假如一个排烟风机带几个防烟分区的,每个防烟分区用的是普通风口排烟,那风口前应该加常闭的吧,不能某个防烟分区要排烟,所有的风口都是开着的,个人的理解

qq_1569099209591:哪个口需要排烟就打开哪个口吗?

回复
amu0623
2013年12月19日 11:49:25
23楼
受教了,感觉比较好
回复
maochencong1234
2013年12月19日 13:25:38
24楼
chenxia2012 发表于 2013-12-16 10:34 280度防火阀的常开和常闭跟使用的位置和系统有关。比如一般的排烟系统280度防火阀是常开的,烟气达到280度时 …你意思是一般的消防排烟防火阀都是常开的,然后火灾时温度到280度自动关闭,如果采用双速风机比如车库排烟排风就是常闭的,然后火灾自动打开,到280又关闭?
回复
chenxia2012
2013年12月19日 15:51:29
25楼
草蛋的青春々 发表于 2013-12-19 13:25 你意思是一般的消防排烟防火阀都是常开的,然后火灾时温度到280度自动关闭,如果采用双速风机比如车库排烟 …平时常开的,火灾的时候就选择性关闭,但是对于车库是敞开连通的,所以他们都是常开的
回复
tumu20110805
2013年12月20日 10:22:03
26楼
根据位置有不同的要求
回复
九天之上
2013年12月20日 14:31:25
27楼
具体来说是功能要求。需要排烟的时候,就打开需要排烟的阀门;需要保护设备的时候,就关闭相关设备前的阀门。
回复
代表自然惩罚你
2013年12月21日 11:42:08
28楼
感觉双风机的时候是有用的,可是现在的工程甲方很少采用双风机的方案了吧,毕竟造价还是挺高的~~~所以一般都是常开的了,280°关闭
回复
david200901050
2013年12月21日 19:21:00
29楼
支持二楼观点
回复
ljjizhu
2013年12月21日 22:01:51
30楼
zyhlyx 发表于 2013-12-14 16:33 完全正确!不是通风和排烟混用的是常开的,不然你怎么通风,280℃的时候关闭。排烟的是常闭,火灾时开启,280℃时关闭。。
回复
guoxing15233411846
2013年12月22日 09:38:20
31楼
仔细看过图集,资料之后就会发现,这几种阀门说的很乱
回复

相关推荐

APP内打开