新手二次回路常开常闭触点提问
chenff081720
2014年08月19日 17:58:29
只看楼主

上面说正常的开关辅助触点QF在断开位置,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,既然这样的话,为什么要用常闭触点,而不用常开触点呢?本人新手,求大神帮忙解释一下!

上面说正常的开关辅助触点QF在断开位置,事故时开关跳闸辅助触点QF闭合,既然这样的话,为什么要用常闭触点,而不用常开触点呢?本人新手,求大神帮忙解释一下!

QQ截图20140819175224.jpg

chenff081720
2014年08月19日 19:30:58
2楼
没人来吗 ?
回复
leedongcheng
2014年08月19日 20:30:10
3楼
用常开触点那不变成了合闸就报警么?你不是设计跳闸报警么?
回复
向天索要1度电
2014年08月19日 22:22:09
4楼
你记住一点,常开触点是指开关处于分闸状态下,其辅助触点是常开的。
回复
jxg2313
2014年08月19日 23:24:01
5楼
这个图表示事故时,报警呀,事故的意思是不是断路器跳闸了,表示事故。那就是对了。因为正常时,断路器是闭合状态,断路器常开辅助触点QF是闭合的,如果你这个图用常开点的话,正常时就报警了。不是你要的结果。如果使用常闭的话,断路器闭合时,常闭点是断开的,那你这个图是不通的,不会报警。如果断路器分闸了,常闭点就闭合了,你的报警回路就通了。希望你能理解我的话
回复
chenff081720
2014年08月20日 08:39:07
6楼
常开触点概念没弄清楚 现在理解了 谢谢大家
回复
laodongzhe186
2014年08月20日 09:39:16
7楼
主触点闭合的时候,常闭触点是断开的
回复
dd5211314
2014年08月20日 10:37:58
8楼
你应该先明白辅助触点的常开常闭表示的断路器的什么状态
回复

相关推荐

APP内打开