怎么判断70°和280°防火阀是常开还是常闭,排烟用280°一般情况下平时常闭,70°一般都常开,是不是呢 各位大侠烦请支个招
怎么判断70°和280°防火阀是常开还是常闭,排烟用280°一般情况下平时常闭,70°一般都常开,是不是呢 各位大侠烦请支个招
2楼
常闭的 消防排烟你还有控制他开启 控制比较麻烦 不可靠 能用常开的就用常开的吧。消防的东西我觉得简单就好,要是排烟和排风合用一个系统 这时候就会出现用的地方需要常闭的了 看你怎么布置系统了。
回复
3楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-5 17:14 常闭的 消防排烟你还有控制他开启 控制比较麻烦 不可靠 能用常开的就用常开的吧。消防的东西我觉得简单就好 …哦,这样啊 谢谢哈
回复
4楼
都是常开的 70度的是在通风管道中的 目的是感应火灾70度关闭。防止烟顺着风管走。280度是防排烟中的,280关闭。目的是保护风机不被烧坏。
回复
5楼
本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-6 15:50 编辑
对于70℃防火阀,基本都是常开的。280℃常开或是常闭是这样使用的:一个风机负担几个防烟分区时,只是一个防烟分区着火,就应该是该分区排烟,如果采用单层百叶排烟口,那么就该用闭式防火阀,着火时大概着火那个防烟分区进行排烟,其余分区关闭,如果采用电动板式排烟口,的就采用常开防火阀。这样举例应该明白了吧。
回复
6楼
snowy0wolf 发表于 2015-1-6 14:19 都是常开的 70度的是在通风管道中的 目的是感应火灾70度关闭。防止烟顺着风管走。280度是防排烟中的,280 …你只说对了一部分。。。
回复
7楼
什么时候设置电动防火阀?有什么要求?
回复
8楼
滴血雄鹰 发表于 2015-1-6 15:37 对于70℃防火阀,基本都是常开的。280℃常开或是常闭是这样使用的:一个风机负担几个防烟分区时,只是一个防 …分析比较全面,赞!
回复
9楼
屋顶风机入口处的排烟防火阀常开。
回复
10楼
相信自己无限极 发表于 2015-1-6 18:12 什么时候设置电动防火阀?有什么要求?理解加压和防排烟的真正原理,你就回瞬间明白防火阀怎么用
回复
11楼
按照功能要求来确定防火阀、防火排烟阀设置的位置及所需要的功能。
回复