本人想对常开常闭触点的定义做一个汇总,但缺少实践经验,了解较少,以下就自己见过的一些触点做一点总结,还请各位大侠多多指教,希望大家能把自己遇见的一些触点定义写上来一起沟通,一般情况下,1.对于断路器/负荷开关/隔离开关等开关类辅助接点,常开常闭接点是在开关断开的情况下来说的,也就是开关不在工作位置(线路不带电)的时候,处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的叫常闭触点,在触点闭合(断开)过程中,不产生运动的触点叫静触点。
一般情况下,
1.对于断路器/负荷开关/隔离开关等开关类辅助接点,常开常闭接点是在开关断开的情况下来说的,也就是开关不在工作位置(线路不带电)的时候,处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的叫常闭触点,在触点闭合(断开)过程中,不产生运动的触点叫静触点。
2.对于继电器而言就是在线圈不励磁(也就是线圈不得电)的状态下的接点状态 ,如果此时接点是断开的就是常开接点,如果是闭合的就是常闭接点。
3.对于限位开关、行程开关等位置开关的辅助触点,常开常闭接点是在开关处于自然状态下即不受外力作用的情况下,处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的叫常闭触点。