关于防火阀常开常闭的问题请教一下各位
逆卡诺循环
2015年08月30日 15:43:41
来自于中央空调
只看楼主

在一张图纸的设计说明中,这样写道“车库废气通过排风机经土建风道上至地面大气,风机入口处设有当烟气温度超过280度是能自动关闭的防火阀”请问这句话对么?我查了一下百度 常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。 常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

在一张图纸的设计说明中,这样写道

“车库废气通过排风机经土建风道上至地面大气,风机入口处设有当烟气温度超过280度是能自动关闭的防火阀”

请问这句话对么?我查了一下百度

常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机。
常闭型排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。


这里说的是吸入口处应该装常闭的280度防火阀。。。。。
请教一下
280度 常开和常闭如何进行区分呢?原设计中的对么?

QQ截图20150830153906.png


QQ截图20150830153918111.png

免费打赏
wangxueleiyy
2015年08月30日 21:29:20
2楼
楼主挺细心地

ywadts:有次我买了个280度防火阀,写了常闭防火阀,尼玛,厂家跟我说常闭防火是平时关闭,280度打开

回复
poorpc
2015年08月30日 22:01:19
3楼
给你个前面的帖子看看吧 ,希望你能明白 http://bbs.co188.com/thread-8809263-1-1.html
回复
lxwklj
2015年09月11日 17:13:04
4楼
看看上面“板凳”的这个帖子,楼主的说法好像值得商榷。
回复

相关推荐