280度防火阀平时常开常闭的区别?
wode0418
wode0418 Lv.10
2013年12月13日 19:02:58
来自于通风排烟
只看楼主

一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。

一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。
免费打赏
无果
2013年12月16日 11:20:52
12楼
280度防火阀是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,
不是很明白,280度防火阀火灾时关闭,那还有排演的作用吗
回复
wode0418
2013年12月16日 15:55:36
13楼
yingzi 发表于 2013-12-16 11:20 280度防火阀是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,不是很明白,280度防火阀火灾时关闭,那还有排演 …排烟口是板式排烟口,有没有要求啊
回复
zhanghaijun760209
2013年12月16日 17:32:18
14楼
防火阀不管是70度还是280度都是常开的(达到一定温度时关闭),之所以有常闭,是因为防火阀与常闭排烟阀合在一起形成常闭的排烟防火阀。
回复
chenxia2012
2013年12月17日 09:08:36
15楼
wode0418 发表于 2013-12-16 11:01 我的图纸上也是排风和排烟共用同一个风机,280度防火阀是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,这和你 …恩,是的,是同一种情况
回复
小虾米
2013年12月17日 15:21:42
16楼
学习了
回复
wode0418
2013年12月17日 19:47:40
17楼
chenxia2012 发表于 2013-12-17 09:08 恩,是的,是同一种情况谢了,我自己也研究了一下。
回复
shmaikele
2013年12月17日 19:56:35
18楼
是有些繁琐的 很
回复
wuanlun
2013年12月18日 14:31:07
19楼
学习了,谢谢大家!
回复
xgw123
2013年12月18日 22:37:46
20楼
280防火阀的敞开常闭,和防火阀的使用位置有关。排烟风机前的防火阀,平常是常开的,280度是自动熔断并连锁停风机。走廊和房间的排烟防火阀,平常应该常闭,因为共用排烟井道,如果常开的话,风机的风量平均分到每层,根本不会有风。排风和排烟共用的必须常开,排风不受消防控制,如果常闭的话,就没办法排风了。