一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。
一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。
42楼
280度防火阀的常开和常闭跟使用的位置和系统有关。所以要结合实际情况经行设置,当排烟系统单独设置时,考虑方面:冬季冷风倒灌,夏季自然排热等问题。二与排风系统共用时,则考虑:共用风道、排烟口另设等问题,所以,常闭常开并无硬性要求,而是取决于系统实际理念
回复
43楼
学习了。。。
回复
44楼
草蛋的青春々 发表于 2013-12-19 13:25 你意思是一般的消防排烟防火阀都是常开的,然后火灾时温度到280度自动关闭,如果采用双速风机比如车库排烟 …排风排烟共用的话,就是常开的。因为要排风用啊。
回复
45楼
如果是防火风闸应该是280℃(度)关闭,风闸上是否有弹簧与易熔片相连,如果在温度到达280℃易熔片熔断,再借助弹簧的拉力关闭,防止火灾蔓延。
回复
46楼
勇敢的心 发表于 2013-12-16 10:10 280度防火阀的常开和常闭跟使用的位置和系统有关。比如一般的排烟系统280度防火阀是常开的,烟气达到280度时 …平时通风是常闭的,那么风怎么进入室内啊
回复
47楼
我是新手,来学习学习
回复
48楼
是这个道理
回复
49楼
280度防火阀的常开和常闭跟使用的位置和系统有关。比如一般的排烟系统280度防火阀是常开的,烟气达到280度时关闭,同时连锁关闭排烟风机(个人认为在排烟风机附近的防火阀不会因为烟气达到280度就立刻关闭,而是在工作半小时后在关闭,规范有说明要保证排烟风机要在280度时候工作不小于30min)。通风和排烟混用的系统会出现常闭的280防火阀,平时通风时是关闭的,火灾时自动打开,当烟气达到280度时再关闭,看看施工的标准图集里面有说明。
回复
50楼
主要还是防烟,防止空气随意流通
回复
51楼
chenxia2012 发表于 2013-12-16 10:34 280度防火阀的常开和常闭跟使用的位置和系统有关。比如一般的排烟系统280度防火阀是常开的,烟气达到280度时 …先给你送钱,然后再说我的看法:280防火阀严格说分为两种,一种就是普通的防火阀,易熔片结构的,带关闭信号传输。这是防排烟系统最常用的防火阀,是长开的。另一种是电动防火阀,带控制机构的,平时可常开、也可长闭,与系统要求有关。
回复