各位大大,小弟刚入门不久,但是有个概念性的问题,实在是搞不懂,很容易迷糊。比如,高压双电源供电,一用一备,总负荷5000,这是什么意思?主备线路各多少负荷?如果是互为备用,又是多少?这两种说法是否有区别,有没有一个明确的出处,能让小弟学习一下。在线等,谢谢各位大大了。
各位大大,小弟刚入门不久,但是有个概念性的问题,实在是搞不懂,很容易迷糊。比如,高压双电源供电,一用一备,总负荷5000,这是什么意思?主备线路各多少负荷?如果是互为备用,又是多少?这两种说法是否有区别,有没有一个明确的出处,能让小弟学习一下。在线等,谢谢各位大大了。
12楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 08:05 对供电线路讲,二条线路一用一备,就是有“主次关系”,用的就是主供电源,备的就是备用电源。主供电源 …请问版主 这“一备一用“与”互为备用”和变压器带联络的分列运行或并列运行有关吗?
回复
13楼
americancase 发表于 2013-11-22 15:40 请问版主 这“一备一用“与”互为备用”和变压器带联络的分列运行或并列运行有关吗?有关,一备一用,很有可能这二条线是不允许并列的,互为备用有时也可能不允许并列,但可以申请并列。
回复
14楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 15:48 有关,一备一用,很有可能这二条线是不允许并列的,互为备用有时也可能不允许并列,但可以申请并列。“互为备用有时也可能不允许并列”听着有点矛盾啊 能具体解释下吗?
回复
15楼
americancase 发表于 2013-11-22 15:54 “互为备用有时也可能不允许并列”听着有点矛盾啊 能具体解释下吗?因为备自投是先跳开再合备用电源的,不存在并列的时候,所以,二条线路只要相序一致,不要求相位一致。
回复
16楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 15:59 因为备自投是先跳开再合备用电源的,不存在并列的时候,所以,二条线路只要相序一致,不要求相位一致。先谢谢版主,不过可能得过过再回头看这答案;P
回复
17楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 08:05 对供电线路讲,二条线路一用一备,就是有“主次关系”,用的就是主供电源,备的就是备用电源。主供电源 …解释的很到位。。。
回复
18楼
能给我个联系qq吗,大神
回复
19楼
版主就是知识面广
回复
20楼
版主就是知识面广
回复
21楼
非常棒!幸苦啦!
回复