4楼
看了之后我感觉我是外行人,楼下你们怎么看:lol,挤起来~
回复
5楼
1:屋面白色管应该是透气管,透气管做法查图籍。
2:卫生间防水采用JS防水,要看材料说明,结合图纸及图集灵活掌握。
3:过梁是后植筋做的还是以前预留钢筋?上部砌砖不符合要求,应该是斜砌或按图集要求施工。这样容易产生裂缝。
4:自行车坡道你的钢筋时植筋还是预留的? 错开焊接。
5:混凝土气泡有很多原因,就一张图片不能说明问题。大面积的如果产生这种情况就说明振捣不到位。
6:窗口与主体砼洞口或砌砖洞口尺寸偏差太大。规范有要求。如果真产生这种问题,首先要看窗户能不能固定牢固,再者看什么部位,然后再考虑处理方法。
回复
6楼
3'过梁连个端支座都没有,4,施工缝不是在端口处留设的,就算留设钢筋不能断,就算断了焊接长度不够,单面焊10d,就算焊接也要错头焊接,6‘窗户洞口偏差尺寸正负5mm,现在规范规定框架填充墙砌体窗户尺寸大于1.2要设抱框柱,砖混还得预埋混凝土块,缝隙打发泡剂,窗框底软连接,不允许加砖块可以加木块。
回复
7楼
wangjian802 发表于 2013-11-13 15:47 1:屋面白色管应该是透气管,透气管做法查图籍。2:卫生间防水采用JS防水,要看材料说明,结合图纸及图集灵 …谢谢您了!受教了!再问您一下。3.过梁上面是砌块,怎么斜砌,要是换成青砖那皮数就不好弄了啊。 4,这是预留的,所谓错开焊接,怎么错?你让他都得焊住,还得错开,全是接头怎么错啊,这个又不是和柱子绑钢筋的那种错位,那怎么错位焊接呢?谢了,求问
回复
8楼
伊建行者 发表于 2013-11-13 16:12 3'过梁连个端支座都没有,4,施工缝不是在端口处留设的,就算留设钢筋不能断,就算断了焊接长度不够,单面焊1 …谢谢您的指导。受教了!谢谢!3.过梁边上都伸到砌块里至少24CM。另一端都打眼上的钢筋。您说的支座是不是这个。4单面焊10D,但是这是板的接茬,上板筋和下板筋都焊了,应该算双面焊吧?6,窗框都固定住了。5CM的空隙,怎么施工才是正确的?用保温板吗?聚氨酯发泡5CM不现实吧。另外问您2 JS防水刷厚了是不是空鼓1.5MM能空鼓吗?谢谢您了。
回复
9楼
JS墙面防水刷1.5MM空鼓到底对不对,该怎么控制呢?
回复
10楼
大家帮帮我,谢谢了~
回复
11楼
支持楼主一下
回复
12楼
1:屋面白色管应该是透气管,透气管做法查图籍。
2:卫生间防水采用JS防水,要看材料说明,结合图纸及图集灵活掌握。
3:过梁是后植筋做的还是以前预留钢筋?上部砌砖不符合要求,应该是斜砌或按图集要求施工。这样容易产生裂缝。
4:自行车坡道你的钢筋的 搭接长度不够.
5:混凝土气泡有很多原因,就一张图片不能说明问题。大面积的如果产生这种情况就说明振捣不到位,还有可能是塌落度问题,加水!都有可能!
6:窗口与主体砼洞口或砌砖洞口尺寸偏差太大。规范有要求。如果真产生这种问题,首先要看窗户能不能固定牢固,再者看什么部位,然后再考虑处理方法。
回复