为设计人员和审图人员搭建沟通的桥梁。 征集各地的审图意见 ;如果您有审图方面的问题,欢迎进来一起探讨及分享! 审图意见里,一般会出现审图人员与设计人员理解不同的地方?这些地方也多是存在做法争议的地方。大家可以上传各地审图意见,可以吐槽一番。碰到好的大家可以一起学习、交流~:kiss::kiss::kiss:
为设计人员和审图人员搭建沟通的桥梁。
征集各地的审图意见
;如果您有审图方面的问题,欢迎进来一起探讨及分享!
审图意见里,一般会出现审图人员与设计人员理解不同的地方?这些地方也多是存在做法争议的地方。大家可以上传各地审图意见,可以吐槽一番。碰到好的大家可以一起学习、交流~:kiss::kiss::kiss:
针对审图方面的问题,提出者和回复者(回复合理者)均可奖励10-50个土木币的奖励!
大家各自上传当地的审图意见,即可获得80个土木币的奖励!
12楼
学习了!又知到了一个规范。
这个应急照是确实算备用照明吧!有必要180分钟?在电井这点空间,真的要大修也放在白天干了。
《民用建筑设计通则》,既然是通则,居然连电气中一个开关的位置都定下来,难道又是一个大而全的规范。真心的希望审图人员少点引用这类型规范。
回复
13楼
海夜风 发表于 2013-11-10 02:39 是不是因为是周未,响应的不多哇!俺再晒一条电井里的照明让设置蓄电池,我也遇到过一次,感觉很无语,这个绝对是浪费。
回复
14楼
海夜风 发表于 2013-11-10 02:39 是不是因为是周未,响应的不多哇!俺再晒一条嘿嘿,今天上周末,大家都休息了。
回复
15楼
fitman 发表于 2013-11-10 08:58 学习了!又知到了一个规范。这个应急照是确实算备用照明吧!有必要180分钟?在电井这点空间,真的要大修也 …按JGJ16-2008 表13.8.6的规定,消防工作区域的备用照明最少持续供电时间不少于180Min。
回复
16楼
非常感谢楼主分享呢,正好需要这个资料
回复
17楼
我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器还用加电动机保护吗?
回复
18楼
不用加,不过有专家提出,从总配电柜出线开关起,消防风机回路所有断路器均应是过载报警不脱扣型:lol
回复
19楼
这个制度设计的本意就是让一方去监督另一方,“分歧”必然存在。不是通过“协调”或“建桥梁”可以解决的。否则还要什么“监督”?
就像新规范和旧规范、地方(或行业)规范之间一定存在”矛盾“一样,否则还要什么“新规范”?你说是“矛盾”,可人家偏说是“进步”,有什么办法呢?
要解决问题,就要从本制度设计的起源来考虑。这样的制度设计合理吗?有必要吗?
回复