【审图意见交流区】为设计人员和审图人员搭建沟通的桥梁!
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年11月09日 14:04:50
只看楼主

为设计人员和审图人员搭建沟通的桥梁。 征集各地的审图意见 ;如果您有审图方面的问题,欢迎进来一起探讨及分享! 审图意见里,一般会出现审图人员与设计人员理解不同的地方?这些地方也多是存在做法争议的地方。大家可以上传各地审图意见,可以吐槽一番。碰到好的大家可以一起学习、交流~:kiss::kiss::kiss:

我我我.jpg

为设计人员和审图人员搭建沟通的桥梁。 征集各地的审图意见 ;如果您有审图方面的问题,欢迎进来一起探讨及分享!

审图意见里,一般会出现审图人员与设计人员理解不同的地方?这些地方也多是存在做法争议的地方。大家可以上传各地审图意见,可以吐槽一番。碰到好的大家可以一起学习、交流~:kiss::kiss::kiss:


针对审图方面的问题,提出者和回复者(回复合理者)均可奖励10-50个土木币的奖励!
大家各自上传当地的审图意见,即可获得80个土木币的奖励!






我我我.jpg

免费打赏
呆呆123
2013年11月09日 14:10:31
2楼
竟然真是这个题目。。。。。
回复
jychen1
2013年11月09日 14:14:46
3楼
支持啊。:victory:
回复
海夜风
2013年11月09日 20:42:37
4楼
这个问题太大了,还不如开个专门版块,让大家晒审图意见~
回复
zhuyaming1
2013年11月09日 21:02:32
5楼
:(:D:o:P:$
回复
zhuyaming1
2013年11月09日 21:03:00
6楼
这个有这方面的资料阿明
回复
海夜风
2013年11月09日 21:18:53
7楼
我先来晒一条,广东湛江市的。
1.疏散标志灯的设置位置应符合JGJ16-2008第13.8.5的规定。

预览.jpg

审查意见就是这么写的,我自查的半天,也没查出那里有问题,最后和审查师沟后,知道了问题所在。

规范上的标准图里梯间疏散标志灯是放在梯间中间休息平台的,而我画的图是放在靠近走道平台。而规范上写着"疏散标志灯的设置位置,应符合图13.8.5的规定。",所以审图师判定我违反了"应"字条文,即强制性标准。

我说我认为图13.8.5想要表达的是疏散标志灯的间距,即距端墙不大于10m,距出口不大于10m,中间间距不大于20m,拐角处不大于1m这个意思。而且梯间的疏散指示灯位于靠近走道平台更有利于该层人员在第一时间辨明疏散方向。另外,楼梯间的中间休息平台,通常是开有通风的窗口。在暴风雨天经常有雨水飘进来,而疏散指示灯放在窗口底下,线路有被打湿发生漏电的安全隐患,而应急照明回路上没有安装漏电保护开关的。
然后审图师说:"你不是在挑战我,是在挑战规范!"
我说我不想挑战谁,可能是我们对规范的理解有偏差吧,最后审图师说,图纸你改不改我不管,审图答复上你必须写同意修改。我说,没问题,照你说的办。

回复
jianeitexiaole
2013年11月09日 21:41:57
8楼
支持米兰版主 最近好多您的主题贴都太有意义了!!!!!!
回复
我爱喝绿茶
2013年11月09日 23:07:57
9楼
很好的一个,建筑电气论坛就有这样的板块,赞一个。感觉审图意见是很好的学习材料。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月09日 23:11:02
10楼
我建议设置一个专门的板块让大家晒审图意见,然后大家跟帖讨论。
回复
海夜风
2013年11月10日 02:39:14
11楼
是不是因为是周未,响应的不多哇!
俺再晒一条

审查意见
1.电气竖井未设应急照明灯,违反GB50352-2005 第8.5.3条第3款。

先看下规范条文
GB50352-2005 《民用建筑设计通则》
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
...
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
...

项目背景
一幢四层的小学教学楼,按GB50099-2011《中小学校设计规范》第10.3.2条第四款的规定,设置了电气竖井。因为负荷等级为三级,没有备用回路,所以电气竖井的照明从普通配电箱中配出。

收到审查意见后,觉得很郁闷,审图师提得有理有据。可是这竖井的应急照明怎么做?

应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照明,备用照明、疏散照明、安全照明三种。

电气竖井的应急照明理所当然不属于疏散照明。查遍规范,除《民用建筑设计通则》
外,其他规范均未有提过电气竖井应设置应急照明的条文。
参照JGJ16-2008 13.8.2条的规定
-------------------------------------------------------
13.8.2 公共建筑的下列部位应设置备用照明:
l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所;
-------------------------------------------------------
估且把电气竖井划入"其他场所",设置备用照明,应急时间大于180分钟。
自带蓄电池的那种双眼灯,是做不到180分钟的,与审图师沟通过后。设置了一个200W 100AH的UPS,带竖井内的四盏灯。
做完之后,总觉得这个做法很别扭。
回复

相关推荐