施工临时场地的接地极是怎么做的?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2013年10月30日 09:22:43
只看楼主

施工临时用电就一个箱变,箱变中性点接地,接哪里呢?临时场地的接地极是不是就用角钢打人工接地极就行了?

施工临时用电就一个箱变,箱变中性点接地,接哪里呢?

临时场地的接地极是不是就用角钢打人工接地极就行了?
免费打赏
qq125645264
2013年10月30日 09:32:03
2楼
箱变的接地是做箱变基础的时候就打进去了
临时用电从箱变5芯电缆出线至一级箱,在一级箱再做接地,用2.5m的角钢就可以,打三根
2级、3级箱重复接地
回复
tyrone3000
2013年10月30日 09:46:33
3楼
qq125645264 发表于 2013-10-30 09:32 箱变的接地是做箱变基础的时候就打进去了临时用电从箱变5芯电缆出线至一级箱,在一级箱再做接地,用2.5m的 …每一级一根吗?
回复
llj32113583
2013年10月30日 09:46:56
4楼
因为是个现场塔吊应该是在基坑内属于位置最底,可以考虑从塔吊接地引至你低压配电房做接地极
回复
2013年10月30日 09:47:04
5楼
虽然我是电工,但是我还是不懂
回复
qq125645264
2013年10月30日 13:24:56
6楼
tyrone3000 发表于 2013-10-30 09:46 每一级一根吗?规范要求是两根及以上,但是施工现场的2级箱和3级箱经常移动,所以还是尽量利用自然接地体,比如钢板桩之类。但是实际施工过程中基本有没接地保证,接就是在安全站检查的时候,着急忙慌的做一下样子