抗震用钢筋不符合规范怎么处理
malikwang
malikwang Lv.3
2013年10月28日 17:17:21
只看楼主

如果钢筋不符合规范要求,该怎么处理?现在施工单位已经浇上混凝土了,结果材料复试报告显示不符合延伸率要求,怎么办?

如果钢筋不符合规范要求,该怎么处理?现在施工单位已经浇上混凝土了,结果材料复试报告显示不符合延伸率要求,怎么办?
2013年10月28日 17:48:12
2楼
扒了重新施工。
回复
zl15958500236
2013年10月29日 09:05:57
3楼

扒了重新施工。
回复
songhuiaaaa
2013年10月29日 11:02:10
4楼
用符合要求的材料加固处理!
回复
songhuiaaaa
2013年10月29日 11:02:43
5楼
扒了不太现实,最后还是得用符合要求的材料加固一下
回复
xcfcqfd
2013年10月29日 12:32:31
6楼

扒了不太现实,最后还是得用符合要求的材料加固一下
回复
duanaihuihui
2013年10月29日 16:06:42
7楼
进行材料加固吧。。。
回复
malikwang
2013年10月29日 17:08:06
9楼
材料如何加固?强度应该够了 但延性不符合要求而已
回复

相关推荐