电缆沟/支架施工与验收规范
wx_40812849
2024年04月30日 13:29:36
只看楼主

来源:水电施工技术

  电缆沟常规做法: 1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。 2、盖板与地面平齐施 工时,采用水泥砂浆阳角收口且易破碎,存在破损严重。 改进后:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢, 地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。


 

电缆沟常规做法:

1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。

2、盖板与地面平齐施 工时,采用水泥砂浆阳角收口且易破碎,存在破损严重。

改进后:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢, 地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。

 

《建筑电气工程施工质量验收规范》电缆支架规范要求

13.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须 接地(PE)或接零(PEN)可靠。

13.2.1 电缆支架安装当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板饿距离不小于150~200mm,电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm。