1.1.1 边跨现浇段变形过大 1 、现象 支架在施工时下沉,造成现浇段线形与设计不符,如跨中挠度过大,甚至出现混凝土裂缝。 2、原因分析 ( 1 )施工方法和技术措施考虑不周。如未根据现浇段的工程量、地基承载力和施工能力,合理选用一次立模浇筑成型或分段浇筑、设置施工缝、最后合拢的施工方法。 ( 2 )支架基础下沉过大,导致支架变形。

1.1.1 边跨现浇段变形过大

1 、现象

支架在施工时下沉,造成现浇段线形与设计不符,如跨中挠度过大,甚至出现混凝土裂缝。

2、原因分析

1 )施工方法和技术措施考虑不周。如未根据现浇段的工程量、地基承载力和施工能力,合理选用一次立模浇筑成型或分段浇筑、设置施工缝、最后合拢的施工方法。

2 )支架基础下沉过大,导致支架变形。

3 )支架刚度不够,施工荷载过大或在设计支架时,对支架杆件的弹性变形及结点非弹性变形等支架变形估计不足。

3、预防措施

1 )根据现浇段的工程量、施工装备、地基承载力等因素选择合适的支架形式和模板系统,确定一次立模浇筑的施工方法。

2 )支架基础根据地基承载力和荷载采用换土、桩基础等方法加固基础,减少支架沉降。

3 )除进行支架整体刚度和稳定性验算外,可采用预压、设置支架可调底座、预留足够的预拱度和抛高值等措施控制施工最终沉降值。

1.1.2 边跨合拢段线形偏差过大

1、现象

边跨合拢后纵向变形大或在梁体内造成次应力发生裂缝,支架变形,影响边跨线形。

2、原因分析

1 )合拢时温差较大或施加纵向预应力后,产生较大的纵向变形,混凝土的收缩徐变也会随龄期的增长使纵向变形增大。

2 )合拢时边跨段的一端与支架有较强的纵向约束,未及时放松,以致在梁体内产生较大的次应力,拉裂混凝土或使支架变形,影响线形。

3 )支架下沉,致使合拢段挠度过大,线形不符合设计要求。

3、防治措施

1 )边跨直线段的合拢、预加施工应力及温度变化时,将产生纵向变形,合拢时应尽量卸去对梁体纵向变形有约束的支承,以利梁体纵向变形。支架与梁间可设置聚四氟乙烯滑板,以消除纵向变形对支架稳定产生的不利影响,同时应加强支架梁与墩身的连接,使之能承受一定的附加水平力。

2 )为减少直线段与悬浇段混凝土收缩徐变的相互影响,并考虑到直线段不宜过早浇筑,以免基础下沉产生裂缝,边跨直线段施工时间基本与悬浇段的最后梁段同步进行。

3 )边跨直线段浇筑推进方向应使永久支座均匀受力,以免一次加载引起可能产生不均匀变形。

4 )合拢段支架应有较大的刚度,预留抛高值。对其在施工中的纵向、竖向变形量、整体刚度与稳定性要逐项估算与验证。

1.2  中跨合拢段施工

1.2.1 中跨合拢段施工线形偏差过大

1、现象

合拢段混凝土发现裂缝,合拢处下挠,线形与设计不符。

2、原因分析

1 )当悬臂较长时,由于结构的恒栽和施工重量将产生较大的挠度,这些施工变形在各节段施工过程中经过不断调整后,将最后反映在合拢段两端。如果高差过大或合拢段施工不当,将不仅使合拢段两端变形过大,还会影响全桥最终的线形和成桥后的受力状态。

2 )对影响合拢段的各项因素,如温度、临时“锁定装置“的刚度,强度、混凝土工艺、体系转换的方式与时机等考虑不周。

3 )施工组织、技术措施不当。

3、防治措施

1 )按照设计要求,正确制定合拢段施工顺序。

2 )临时锁定合拢段两端。

3 )做好合拢段混凝土浇筑前的准备工作。

4 )做好合拢段混凝土的浇注和养护工作。

5 )按设计要求完成结构体系转换。

敬于才华
2022年06月15日 14:09:14
2楼

边跨直线段的合拢、预加施工应力及温度变化时,将产生纵向变形,合拢时应尽量卸去对梁体纵向变形有约束的支承,以利梁体纵向变形。支架与梁间可设置聚四氟乙烯滑板,以消除纵向变形对支架稳定产生的不利影响,同时应加强支架梁与墩身的连接,使之能承受一定的附加水平力。