来源:桥梁施工技术 如有侵权请联系删除 一、0#段施工施工流程 支架拼装完成→支架预压→分片吊装外侧模板→安装底模板→绑扎底板钢筋→安装底板纵向预应力管道→绑扎腹板钢筋→安装腹板纵向预应力管道→安装竖向预力筋及管道→安装内模板→绑扎顶板钢筋→安装顶板纵向、横向预应力管道→穿好横向预应力筋→搭设混凝土浇筑工作平台→浇筑混凝土→养生→拆模→穿钢绞线束→施加预力→压浆。

来源:桥梁施工技术

如有侵权请联系删除


一、0#段施工施工流程

支架拼装完成→支架预压→分片吊装外侧模板→安装底模板→绑扎底板钢筋→安装底板纵向预应力管道→绑扎腹板钢筋→安装腹板纵向预应力管道→安装竖向预力筋及管道→安装内模板→绑扎顶板钢筋→安装顶板纵向、横向预应力管道→穿好横向预应力筋→搭设混凝土浇筑工作平台→浇筑混凝土→养生→拆模→穿钢绞线束→施加预力→压浆。


  • 支架搭设

0#段采用盘扣式满堂支架搭设。某桥的主墩承台尺寸为10.6m×14.6m,而0#块支架尺寸为10.6m×11.2m,主墩承台尺寸为9.0×11.0m,承台顶面可作为支架基础,横向承台两侧各加1m宽作为人行道支架基础。支架搭设采用直径48mm,壁厚3.5mm标准碗扣式脚手架,底模下脚手架立杆的纵向间距为30cm,横向间距根据箱梁对应位置分别设为:底板下为60cm,腹板处为30cm、翼缘板处脚手架横向间距为90cm,沿梁高方向支架步距为120cm,方木按横桥向30cm布置。侧面模板采用挂篮模板,底模和内模采用钢木组合模板,支架顶端从下往上纵向14工字钢、横向12×12cm方木,支架底端纵向铺设15×15cm枕木。支架计算见附注。在0#段以外各搭设支架用做工作平台使用。为方便工人上下,搭设扶梯通道,并用密目网防护,保证工人上下行的安全。



  • 支架预压

为防止灌注的梁段因支架下沉造成混凝土出现裂缝,并保证梁段的线形与设计一致,除应提高支架刚度,减小支架上部结构变形外,还应对支架进行预压。预压荷载取设计荷载120%,满载后持荷时间不小于24h。加载时按照50%、100%、120%设计荷载分三级加载(采用砂袋或钢筋、钢绞线,起重机吊装)加载时注意加载重量的大小和加荷速率,使其与地基的强度增长相适应,待地基在前一级荷载作用下,观测地基沉降速度已稳定后,再施加下一级荷载,特别是在加载后期,更要严格控制加载速率,防止因整体或局部加载量过大、过快而使地基发生剪切破坏。地基最大沉降量不能超过10mm/d;水平位移不能大于4mm/d。在预压前对底模的标高观测一次,在每加载一级后预压的过程中平均每24小时观测一次,观测至沉降速度已降到0.5~1.0mm/d为止,将预压荷载按加载级别卸载后再对标高观测一次,预压过程中要进行精确的测量,要测出梁段荷载作用下支架将产生的弹性变形值及地基下沉值,将此弹性变形值、地基下沉值与施工控制中提出的因其它因素需要设置的预拱度叠加,算出施工时应当采用的预拱度,按算出的预拱度调整底模标高。


加载用1m*1m预制块,按照箱梁浇筑后对支架的作用力分布,用吊车分码吊至支架顶,由人工配合摆放。加载中由技术人员现场控制加载重量和加载位置,避免出现过大误差而影响观测结果。


  • 0#段主体施工安装底模

底模设置预拱度:0#段底模用9015和6015钢模板,铺设根据支架纵横梁布置施工,按要求设置预拱度,调整底模板标高,以木楔作调整加固。

0#段侧模并加固:侧模主要采用挂篮外模中间加宽段采用定型模板。将侧模用吊车吊至墩顶,支撑在支架上,并用倒链将侧模临时固定在墩身两侧;然后用千斤顶调整模板的标高、垂直度、位置,最后彻底固定。


绑扎底板、腹板、横隔板钢筋:调整侧模的同时,快速绑扎好底板、横隔板、腹板钢筋,同时上好堵头木模板;在横隔板中间加立粗钢筋支撑横隔板内模。

固定纵向波纹管:将纵向腹板波纹管设置好,焊好定位网,定位网采用HPB235直径8光圆钢筋。在直线梁上直段每隔1.0m设置一道定位网,在钢束平弯和竖弯段适当加密至不大于0.5m。为了防止底板和腹板预应力钢束崩出,设置防崩钢筋直径为12螺纹钢,间距100mm。


立内模:内模采用钢木组合模板拼装,在内模平直段采用9015和6015标准模板,在圆弧倒角处采用竹胶板加5cm厚木板组合而成,然后调整好位置、标高,同时加固,加强支撑。

绑扎顶板钢筋:立好内模后,立即进行绑扎顶板底层钢筋;布置顶板纵向预应力束波纹管、横向预应力束波纹管;绑扎好顶板钢筋并调整好竖向预应力钢筋间距。


浇筑0#段混凝土:经监理工程师检查合格后,采用混凝土泵车输送混凝土到0#段,浇筑顺序:由中间向两端、水平分层、两侧腹板对称、连续浇筑。同一断面混凝土灌筑顺序为先腹板根部后底板,再腹板上部,最后顶板。每层混凝土的浇筑高度不超过50cm。梁体混凝土灌筑顺序见图示。



混凝土养护:混凝土初凝后,顶面覆盖土工布保湿,严格按施工规范洒水养护混凝土,保证混凝土不开裂。

张拉压浆:在张拉前,对预应力管道进行摩阻试验,根据试验结果调整张拉力。   


二、预应力筋张拉数据计算

(1)预应力钢绞线的平均张拉力按下式计算:



式中:

PP—钢铰线的平均张拉力(N);

P—预应力筋张拉端的张拉力(N);

x—从张拉端至计算截面的孔道长度(m);

θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(rad);

 k—孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数;

μ—预应力筋与孔道壁的摩擦系数。


(2)钢铰线的理论伸长值△L(mm)按下式计算:

△L=(PPL)/(APEP)

式中:

PP—钢铰线的平均张拉力(N);

L—钢铰线的长度(mm);          

AP—钢铰线的截面积(mm2);

EP—钢铰线的弹性模量(N/mm2)。


(3)钢铰线张拉的实际伸长量

△L(mm)=△L1+△L2

式中:

△L1—从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm)

△L2—初应力以下的推算伸长值(mm),采用相邻级的伸长值。


有关伸长量及张拉力的计算,根据试验数据及有关规范,在预应力张拉之前上报监理工程师批准。在养护期间,将0#段腹板束、顶板束钢绞线穿好并安装好锚具、千斤顶。张拉应力在梁体混凝土强度及弹性模量达到设计值的90%后进行,且保证张拉时梁体混凝土龄期不小于5天。预施应力采用两端同步张拉,张拉顺序为:先腹板束,后顶板束,从外到内左右对称张拉。张拉完成后在两天内进行管道压浆。


0#段构造复杂,圬工量大,为了避免水平施工接缝及加快施工速度,混凝土采用一次浇筑完成。梁体内各种管道、钢筋稠密,给捣固带来困难。振捣采用插入式振捣器,混凝土由顶板预留的天窗经减速串筒至底板,腹板、横隔板混凝土由天窗经减速串筒滑至腹板、横隔板的侧洞,进入腹板、横隔板。浇筑过程中要有专门技术、安质人员负责检查监督,防止出现混凝土漏振、过振、跑模、胀模等事故;试验室至少安排1名试验员,随时检查混凝土各项性能指标,保障混凝土质量;劳务队伍在整个过程中至少安排4名模板工,随时检查模板外型尺寸和螺母,防止出现跑模、胀模等事故;测量人员随时对挂篮施工节段高程进行检查,保障梁体预拱度、混凝土面标高等技术指标。


施工需要按照挂篮要求,预留好内、外滑梁及底板等锚栓预留孔道,以便挂篮拼装能准确就位。


星星拌饭
2022年03月22日 14:05:53
2楼

很不错的资料,学习了

回复
触不可及j
2022年03月22日 15:20:50
3楼

好资料,一直在找,谢谢楼主分享。

回复
昕y终章
2022年03月22日 15:28:34
4楼

很有用,已收藏

回复
森海北屿
2022年03月22日 15:56:19
5楼

真是棒啊很好的资源

回复
f13032819368
2022年03月23日 09:13:49
6楼

很不错的资料,谢谢楼主分享

回复
晚晚皆安
2022年03月23日 13:52:45
7楼

资料挺好,留下参考

回复

相关推荐

APP内打开