江苏省水规关于区域消防供水的探讨
greg_hy
greg_hy Lv.4
2013年10月23日 13:20:35
只看楼主

江苏省《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009 11.0.9条中,关于消防水泵接合器的讨论是只涉及消火栓系统,还是不仅包括消火栓系统也包括自喷系统?

江苏省《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32/J92-2009 11.0.9条中,关于消防水泵接合器的讨论是只涉及消火栓系统,还是不仅包括消火栓系统也包括自喷系统?
免费打赏
君临天下
2013年10月23日 22:13:39
2楼
消防水泵接合器:包挂喷淋和消火栓的
回复
greg_hy
2013年10月24日 13:56:06
3楼
君临天下 发表于 2013-10-23 22:13 消防水泵接合器:包挂喷淋和消火栓的多谢版主
回复
王农勤
2013年11月07日 22:34:39
4楼
规范上讲的是消防系统或室内外消防系统供水干管,那自喷与室内消火栓系统都是消防系统,所以,应包括自喷与室内消火栓的.
回复
云飘飘
2013年11月08日 07:34:05
5楼
是的,在这种情况应该包括
回复

相关推荐