区域临时高压消防给水系统
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2005年04月06日 13:07:08
只看楼主

成排多层住宅,消防泵集中设于小区地下泵房,消防给水管道进入各个单体室内消防管网时是否仍需两路进水呢?

成排多层住宅,消防泵集中设于小区地下泵房,消防给水管道进入各个单体室内消防管网时是否仍需两路进水呢?
免费打赏
wf
2005年04月06日 15:23:29
2楼
笼统的回答是需要的
回复
wx8001
2005年04月06日 15:29:00
3楼
需要啊规范规定的啊
回复
neardespring
2005年04月06日 15:45:43
4楼
按照规范的说法消火栓超过10个且消防用水量大于15L/s时要设两路进水,不满足的话估计你要打电话了,最好问问审图公司,如果问消防部门,他们肯定说要设置(设置的越全面他们越高兴)。
回复
fly-xiang
2005年04月14日 12:59:17
5楼
我仍有两点疑问:
第一该系统从小区加压泵房引出的室外敷设的室内消防给水管道是否应在室外成环?
第二该管道进入单体室内管网的引入管应该从不同管道分别引入还是可从同一管道引入两根管道?
如果从同一管道引入,那两个引入管之间是否需加设阀门?
回复
fly-xiang
2005年04月17日 12:09:35
6楼
?????
回复
ydh1981
2005年09月01日 17:18:01
7楼
你的问题很尖锐
不知道问题是怎么解决的

我的理解,集中加压的泵房出来的”室外“管道应该环状,以增强消防水泵和高位水箱供水的进入室内消防管网的安全性。
那两个引入管之间是需加设阀门,同样是满足检修要求,双引入口。

其实可以把室外消火栓也接在”室外“管道上,让室内外消防系统合用,消防水泵要增加室外的消防水量。
回复
zhushuguang
2005年09月01日 17:21:13
8楼
需要,当然需要了。安全嘛。
经过水泵加压后,能成环最好。进入单体笼统说两路的好。
回复

相关推荐

APP内打开