关于设置区域消防系统时,各单体消防进户管止回阀的设置?问题1:是否只有消防泵房泵出水管上设置,而各单体进水管不用设?问题2:如果要设的话,那些部位要设止回阀(假设均为室内消防管网二路进水)
关于设置区域消防系统时,各单体消防进户管止回阀的设置?
问题1:是否只有消防泵房泵出水管上设置,而各单体进水管不用设?
问题2:如果要设的话,那些部位要设止回阀(假设均为室内消防管网二路进水)
2楼
只有消防泵房泵出水管上设置即可,单体进水管没有规范规定要设。从止回阀的作用来讲-----止回,以防水锤损坏水泵,水泵出水管上设了,各单体就没有设的必要性了。
回复
3楼
只有消防泵出水管上设置即可,单体进水管没有规范规定要设。从止回阀的作用来讲-----止回,以防停泵瞬间回水损坏水泵,水泵出水管上设了,各单体就没有设的必要性了。 (更正)
回复
4楼
室内一般为两路进水,如果不设止回阀,你不担心一头进,一头出吗?压力、流量会不会受影响?
回复
5楼
两路进水是来自同一个区域消防系统,如果单体内用水,应当是两路同时进水,不可能一头进一头出的。只会压力更稳定,流量更充足。
回复
6楼
同意ldsun的意见
回复
7楼
q的问题是否是指水泵结合器供水下的情况?
回复
8楼
好帖子
回复
9楼
如有水泵结合器,必须设,要不消防验收时,压力上不去.
回复
10楼
如果水泵房单独设在室外,给2栋高层供消防用水时,水泵房出水管上设止回阀是肯定了的,那每栋楼的消防下环管上接室外水泵房的两条管道上还需要设止回阀吗?(一条管道在出室外的地方还加了水泵结合器两组。)
回复
11楼
要设的啊。没有的话。如果消防车的压力比你泵房的消防泵压力要大,那可能回水。
我觉得要设,就等于为何要在接合器后设止回阀。设了也没关系啊。